Ребята помогите.
Устраиваюсь на работу главным инженером. На меня вешают энергохозяйство в том числе. На балансе своя РП и ТП. Все в ужасном состоянии. Документации ноль.
Недано был инспектор госэнергонадзора. Есть предписание.
До меня был энергетиком человек который абсолютно ничего не делал а получив предписание благополучно написал завление на увольнение.
Я до этого работал в свое время работал энергетиком, но не было 10 кВ. Поэтому о 10-ке имею только теоретическое представление.
Выручайте.
Согласно предписания инспектора нужны:
1. Однолинейная схема РП 10 кВ (мне хотя бы пример для переработки...как она правильно рисуется)
2. Однолинейная схема ТП РУ 10-0,4 кВ (опять же для примера)
3. Инструкция про порядок действий персонала в случае возникновения аварийних та черезвычайных проишествий и пожара
4. Бланки переключений ( поделитесь у кого есть РП 10 кВ )
5. Перечень сложных переключений которые выполняются по бланкам переключений.
Где вообще берутся эти бланки и перечни сложных переключений. В РЭС ? или их нужно составлять самому
6.положение про порядок взаимоотношений с оперативним персоналом электропередающей организации.
7. Списки ответственных оперативных работников электропередающей организации (где их берут)


С остальным я вроди бы как сам могу разобраться.
Выручайте коллеги
вопросы по документации лучше задавать в одной теме

Сообщение отредактировал с2н5он - 3.8.2011, 15:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергей ДД
сообщение 14.2.2013, 22:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(dinamov @ 3.8.2011, 14:30) *
Согласно предписания инспектора нужны:
1. Однолинейная схема РП 10 кВ (мне хотя бы пример для переработки...как она правильно рисуется)
2. Однолинейная схема ТП РУ 10-0,4 кВ (опять же для примера)
3. Инструкция про порядок действий персонала в случае возникновения аварийних та черезвычайных проишествий и пожара
4. Бланки переключений ( поделитесь у кого есть РП 10 кВ )
5. Перечень сложных переключений которые выполняются по бланкам переключений.
Где вообще берутся эти бланки и перечни сложных переключений. В РЭС ? или их нужно составлять самому
6.положение про порядок взаимоотношений с оперативним персоналом электропередающей организации.
7. Списки ответственных оперативных работников электропередающей организации (где их берут)

По 6 пункту просите в сетевой.
Ещё нужна оперативная схема и нормальная. Нормальная каждый год пересматривается. Схемы по виду как однолинейные, только называются нормальная и положение комаппаратов указано(странно что её энергоснабжающая организация не просит), а оперативная схема(схема макет) висеть в РП и вносится изменения от руки после каждых переключений, что бы видеть текущюю схему.

Глава 1.8 ПТЭ потребителей интересная, про документацию.

1.8.9. На рабочих местах оперативного персонала (на подстанциях, в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала) должна вестись следующая документация:
оперативная схема, а при необходимости и схема-макет. Для Потребителей, имеющих простую и наглядную схему электроснабжения, достаточно иметь однолинейную схему первичных электрических соединений, на которой не отмечается фактическое положение коммутационных аппаратов;


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dinamov   Бланки переключений Предписание госэнергонадзора   3.8.2011, 13:30
- - с2н5он   мыло давай - скину что есть   3.8.2011, 15:14
|- - KVA   Цитата(с2н5он @ 3.8.2011, 15:14) мыло дав...   9.2.2013, 12:47
- - dinamov   dinamov@bigmir.net Спасибо большое   3.8.2011, 18:19
- - с2н5он   ушло   5.8.2011, 12:42
|- - dinamov   Цитата(с2н5он @ 5.8.2011, 12:42) ушло Бол...   5.8.2011, 19:14
- - с2н5он   не совсем понят вопрос - диспетчер РЭС Ваш? если н...   5.8.2011, 22:52
- - с2н5он   здесь то что отправлял   9.2.2013, 13:10
|- - OVB2012   Цитата(с2н5он @ 9.2.2013, 13:10) здесь то...   9.2.2013, 18:20
- - Гость   Для чего вертикальная черта на БП? У Вас БП заполн...   9.2.2013, 18:35
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 9.2.2013, 19:35) Для чего ...   14.2.2013, 22:32
- - с2н5он   да, разные насчет черты не помню, давно в руках не...   9.2.2013, 19:16
- - Гость   У Вас на переключения выезжают три человека?   10.2.2013, 7:55
- - с2н5он   2-3, когда как   10.2.2013, 11:35
- - Сергей ДД   Цитата(dinamov @ 3.8.2011, 14:30) Согласн...   14.2.2013, 22:01
- - KVA   Вопрос немного не в тему но все же: К договору эл....   16.2.2013, 21:54
- - Gabik   Я не знаю какая у вас структура управления но у на...   18.2.2013, 9:22
- - Сергей ДД   Цитата(KVA @ 16.2.2013, 22:54) Вопрос нем...   19.2.2013, 20:50


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 1:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены