здраствуйте
я хочу задать вопрос такого типа существуют ли предохранители или устройство каторое должно выключать фазу на 380 если пропал ноль ? заранее благодарен за ответ |
|
|
14.2.2013, 22:15
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.2.2013 Из: украина Пользователь №: 30836 |
дело в том что мне главное чтобы при потере нуля моментально вырубало фазы
устройство на 220 но 3 потребителя в 1 и при потере нуля никакой защиты нет сразу горит управляющая плата на мой вопрос- почему так америкосы сказали а кто её будет трогать Сообщение отредактировал sergiuko - 14.2.2013, 22:17 |
|
|
14.2.2013, 23:01
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
устройство на 220 но 3 потребителя в 1... Это значит, что сеть трехфазная? Тогда присоединяюсь к предыдущему оратору... Можно в каждую фазу поставить реле максимального напряжения. Напряжение мгновенно не возрастет от 220 до 380. Ноль - он отгарает медленно, не сразу... Реле отключит. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|