прошу совет экспертов помочь в формулировке произошедшей ситуации правильной с точки зрения электрики.
Ситуация: установлено оборудование потребляющее в зависимости от нагрузки от 4 до 10 кВт оборудование было подключено к Блоку электрических розеток TLK-RS08MF1-BK. В этом блоке установлен тепловой предохранитель судя по инструкции рассчитанный на ток максимальной нагрузки 16 А. Подключен БЭР до распределительной коробки обычным китайским проводом для подключения компьютера к электросети судя по маркировке сечением 0,75 мм2. от распределительной коробки до автомата используется кабель ВВГП 3х2,5. Автомат на 25 А. Данная схема подключения работает 10 дней. На 11 день выбивает тепловой предохранитель. :!: ![]() Необходимо обоснованное описание почему так происходит и где допущена ошибка. ![]() Желательно с указанием источников и спец литературы. Заранее всем благодарен за ответы и участие. ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Здесь произошла не ошибка, а полное непонимание.
Короче, провод до розетки должен быть примерно четвёрка. 16 А не годится. TLK-RS08MF1-BK - на 16 А. Раз уж 10 кВА- это примерно 20 А, извольте следовать физическим законам. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
провод до розетки должен быть примерно четвёрка [...] 10 кВА- это примерно 20 А 10 000 / 220 = 45,(45). 45А - это уже потолок для 6 квадратов. Учитывая, что там ещё фи косинусом вперёд бегает, я указал 10 квадратов. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |