Оборудование на предприятии , необходимо мнение экспертов

cdman2005
сообщение 15.2.2013, 7:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.2.2013
Пользователь №: 30644



прошу совет экспертов помочь в формулировке произошедшей ситуации правильной с точки зрения электрики.
Ситуация:
установлено оборудование потребляющее в зависимости от нагрузки от 4 до 10 кВт
оборудование было подключено к Блоку электрических розеток TLK-RS08MF1-BK.
В этом блоке установлен тепловой предохранитель судя по инструкции рассчитанный на ток максимальной нагрузки 16 А.
Подключен БЭР до распределительной коробки обычным китайским проводом для подключения компьютера к электросети судя по маркировке сечением 0,75 мм2.
от распределительной коробки до автомата используется кабель ВВГП 3х2,5.
Автомат на 25 А.

Данная схема подключения работает 10 дней.
На 11 день выбивает тепловой предохранитель. :!: icon_confused.gif:

Необходимо обоснованное описание почему так происходит и где допущена ошибка. icon_idea.gif
Желательно с указанием источников и спец литературы.

Заранее всем благодарен за ответы и участие. beer.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
cdman2005
сообщение 15.2.2013, 9:35
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.2.2013
Пользователь №: 30644



Я сам все прекрасно понимаю)
мне необходимо официально ответить руководству в чем ошибка и почему это сделано не правильно.
все прекрасно заработало.
Когда исключили тепловой предохранитель и блока розеток и напрямую от блока до распределительного щитка кинули ШВПС 3х2,5
Вот подсказать как грамотно написать отчет применяя специализированную терминологию я вас и прошу мне помочь. beer.gif

Цитата(зелёный желторотик @ 15.2.2013, 11:33) *
Так и пишите: экономия на толковом электрике!

И вообще, что это за чудо, которое потребляет до 10 кВт, при этом 1ф, через бытовую розетку?

Это много серверного оборудования в стойкеicon_wink.gif
Которое в зависимости от нагрузки потребляет по разному.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 15.2.2013, 22:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(cdman2005 @ 15.2.2013, 9:35) *
Это много серверного оборудования в стойкеicon_wink.gif
Которое в зависимости от нагрузки потребляет по разному.

А не проще будет раскидать нагрузку на группы, чтоб не более 16А, да ещё от трёх фаз, тогда и ток по фазам будет оптимальный.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 15.2.2013, 22:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Transformator @ 15.2.2013, 23:19) *
А не проще будет раскидать нагрузку на группы, чтоб не более 16А, да ещё от трёх фаз, тогда и ток по фазам будет оптимальный.

Пользуемый блок - на 8 разъёмов.

Получается, на каждую фазу цепляем блок на три разъёма. Вот только как в реале ставить рядом розетки, запитанные с разных фаз? Я имею ввиду, Правилами такое допускается? Прямого запрета вроде не встречал.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- cdman2005   Оборудование на предприятии   15.2.2013, 7:13
- - с2н5он   а чего Вы хотели? 16А, а нагрузка до 10 кВт.?   15.2.2013, 7:49
- - зелёный желторотик   Цитата(cdman2005 @ 15.2.2013, 8:13) Подкл...   15.2.2013, 8:33
- - cdman2005   Я сам все прекрасно понимаю) мне необходимо официа...   15.2.2013, 9:35
|- - зелёный желторотик   Цитата(cdman2005 @ 15.2.2013, 10:35) Вот ...   15.2.2013, 10:16
|- - с2н5он   Цитата(cdman2005 @ 15.2.2013, 10:35) Вот ...   15.2.2013, 15:38
||- - зелёный желторотик   Цитата(с2н5он @ 15.2.2013, 16:38) 18,2 А....   15.2.2013, 16:44
||- - с2н5он   Цитата(зелёный желторотик @ 15.2.2013, 17...   15.2.2013, 19:06
|- - Transformator   Цитата(cdman2005 @ 15.2.2013, 9:35) Это м...   15.2.2013, 22:19
|- - зелёный желторотик   Цитата(Transformator @ 15.2.2013, 23:19) ...   15.2.2013, 22:43
- - savelij®   Цитатамне необходимо официально ответить руководст...   15.2.2013, 12:02
- - Roman D   Здесь произошла не ошибка, а полное непонимание. ...   15.2.2013, 17:34
|- - зелёный желторотик   Цитата(Roman D @ 15.2.2013, 18:34) провод...   15.2.2013, 21:59
- - Костян челябинский   А в качестве эксперта cdman2005? Поздравляю вас и ...   15.2.2013, 18:25
- - cdman2005   Сейчас раскидали нагрузку на три фазы. т.е. три БЭ...   17.2.2013, 18:39