Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.2.2013 Пользователь №: 30644 ![]() |
прошу совет экспертов помочь в формулировке произошедшей ситуации правильной с точки зрения электрики.
Ситуация: установлено оборудование потребляющее в зависимости от нагрузки от 4 до 10 кВт оборудование было подключено к Блоку электрических розеток TLK-RS08MF1-BK. В этом блоке установлен тепловой предохранитель судя по инструкции рассчитанный на ток максимальной нагрузки 16 А. Подключен БЭР до распределительной коробки обычным китайским проводом для подключения компьютера к электросети судя по маркировке сечением 0,75 мм2. от распределительной коробки до автомата используется кабель ВВГП 3х2,5. Автомат на 25 А. Данная схема подключения работает 10 дней. На 11 день выбивает тепловой предохранитель. :!: ![]() Необходимо обоснованное описание почему так происходит и где допущена ошибка. ![]() Желательно с указанием источников и спец литературы. Заранее всем благодарен за ответы и участие. ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.2.2013 Пользователь №: 30644 ![]() |
Я сам все прекрасно понимаю)
мне необходимо официально ответить руководству в чем ошибка и почему это сделано не правильно. все прекрасно заработало. Когда исключили тепловой предохранитель и блока розеток и напрямую от блока до распределительного щитка кинули ШВПС 3х2,5 Вот подсказать как грамотно написать отчет применяя специализированную терминологию я вас и прошу мне помочь. ![]() Так и пишите: экономия на толковом электрике! И вообще, что это за чудо, которое потребляет до 10 кВт, при этом 1ф, через бытовую розетку? Это много серверного оборудования в стойке ![]() Которое в зависимости от нагрузки потребляет по разному. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Это много серверного оборудования в стойке ![]() Которое в зависимости от нагрузки потребляет по разному. А не проще будет раскидать нагрузку на группы, чтоб не более 16А, да ещё от трёх фаз, тогда и ток по фазам будет оптимальный. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
А не проще будет раскидать нагрузку на группы, чтоб не более 16А, да ещё от трёх фаз, тогда и ток по фазам будет оптимальный. Пользуемый блок - на 8 разъёмов. Получается, на каждую фазу цепляем блок на три разъёма. Вот только как в реале ставить рядом розетки, запитанные с разных фаз? Я имею ввиду, Правилами такое допускается? Прямого запрета вроде не встречал. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |