![]() электропроводка на чердаке , какой способ прокладки выбрать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() электропроводка на чердаке , какой способ прокладки выбрать |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Добрый всем день! Коллеги, не могу однозначно определиться по способу прокладки линий в чердачном помещении. Имеем 2 чердака. 1. деревянные стропила, шифер. Необходимо освещение. 2. То же только стропила подшиты металлическим листом и помимо освещения, вент установки. Главу ПУЭ 2.1.69 - 2.1.74 перечитал несколько раз, но вот чет однозначно ответить не могу. Кабель ВВГнгLS (не поддерживает горение! ) относится ли он к трудносгораемым мвтериалам? От стальных труб нужно уйти. Пока выход вижу один - металлический короб, ответвления в пластиковых коробках, которые прячутся в короб. Чем сделать спуски к вент.установкам (металлорукав землить геморно), гофра, вроде горит. У кого какие мысли? Основное в чем ложить и как опуски сделать?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Не давно была тема на форуме, про то что нгLS можно не убирать в трубу, поищите.
На мой взгляд при только металлический сплошной короб и ответвления в металлорукове или металлогофре, которую все же придется заземлить. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |