Добрый всем день! Коллеги, не могу однозначно определиться по способу прокладки линий в чердачном помещении. Имеем 2 чердака. 1. деревянные стропила, шифер. Необходимо освещение. 2. То же только стропила подшиты металлическим листом и помимо освещения, вент установки. Главу ПУЭ 2.1.69 - 2.1.74 перечитал несколько раз, но вот чет однозначно ответить не могу. Кабель ВВГнгLS (не поддерживает горение! ) относится ли он к трудносгораемым мвтериалам? От стальных труб нужно уйти. Пока выход вижу один - металлический короб, ответвления в пластиковых коробках, которые прячутся в короб. Чем сделать спуски к вент.установкам (металлорукав землить геморно), гофра, вроде горит. У кого какие мысли? Основное в чем ложить и как опуски сделать?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.
Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения. Rezo, с нормами все понятно, есть металлорукав - должен быть заземлен. Вопрос то в том, что можно ли НГшкой вообще не защищать, или обязательно в сталь одевать? По огнестойкости вроде как только FRLS подходит, но ценник у него такой что проще в стальной трубе проложить. А на что вообще ориентироваться по сгораемости. К примеру степень огнестойкости НГшки, допустим 90 мин, а должна быть, например 70мин. Тогда делаем вывод что можно применять. А то написали трудносгораемые, насколько трудно? 80% соломы с глиной тоже трудносгораемая. Сходил на склад, поджег и гофру и трубу, получается что и то и то трудносгораемое. Зажигалку убираешь, не горит и не тлеет. Тогда выходит берем НГшку и в пластиковой трубе? а основную магистраль в лотке. блин, еще момент 2.1.71 соединения в металлических коробках. А если коробку в короб засунуть? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |