Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вывод в ремонт ЗТП, КТП. , Правильное оформление наряда

KVA
сообщение 21.2.2013, 20:33
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Господа! Устал спорить с выдающими наряд по поводу вывода в ремонт ЗТП, КТП.
Допустим необходимо полностью вывести в ремонт ЗТП или КТП.
Поручается ЗТП-10 РУ-6/0,4кВ,ячейка тр-ра, произвести ТО эл. оборудования. (Т.е. необходимо все отревизировать,
почистить, смазать и т.д.)
ЗТП с двумя кабельными вводами 6кВ, один заходит с ЛР ВЛ-6кВ Ф.1-01, другой с ЛР ЗТП-8.
10 отходяших кабельных и воздушных линий 0,4кВ.
По 6кВ вопросов нет, а вот по 0,4кВ нужно ли в РУ-0,4кВ отключать рубильники, вывешивать на них плакаты или
нужно отключать КЛ-0,4кВ напрмер в ВРУ жилых домов и там заземлять их? Ведь нам нужно провести ТО контактов и приводов данных рубильников?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 22.2.2013, 7:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22926
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ГОСТ 24291-90 п.22


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- KVA   Вывод в ремонт ЗТП, КТП.   21.2.2013, 20:33
- - с2н5он   если по 0,4 кВ. нет возможности подачи напряжения ...   21.2.2013, 21:50
|- - KVA   Цитата(с2н5он @ 21.2.2013, 22:50) если по...   22.2.2013, 14:13
- - Гость сочувствующий   Цитата(KVA @ 21.2.2013, 20:33) Господа...   22.2.2013, 6:24
- - с2н5он   ГОСТ 24291-90 п.22   22.2.2013, 7:58
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 22.2.2013, 7:58) ГОСТ 242...   22.2.2013, 16:09
- - с2н5он   прошу прощения к постоянному гостю, но "если ...   22.2.2013, 21:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 22.2.2013, 21:28) ...а у ...   23.2.2013, 5:28
- - с2н5он   и Вас тоже с праздником, вопрос повторный, ссылку ...   23.2.2013, 13:51
- - Гость   "ЗТП" оно же "ЗРУ" ПУЭ п.4.2.6...   23.2.2013, 15:30
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 23.2.2013, 15:30) "ЗТ...   23.2.2013, 16:56
- - с2н5он   ГОСТ 24291-90   24.2.2013, 8:31
- - KVA   И все же господа хотелось бы на свой вопрос найти ...   25.2.2013, 16:49
|- - Гость сочувствующий   Цитата(KVA @ 25.2.2013, 16:49) И все же г...   25.2.2013, 18:23
|- - KVA   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.2.2013, 19...   27.2.2013, 7:56
- - с2н5он   может ошибусь, но по Правилам - ни за что, нет так...   27.2.2013, 7:59
|- - KVA   Цитата(с2н5он @ 27.2.2013, 8:59) может ош...   27.2.2013, 8:10
- - с2н5он   ну что тут сказать, раз выпустили - хозяин барин, ...   27.2.2013, 9:20
- - KVA   Согласен, решение только одно, доказывать свою пра...   6.3.2013, 19:25
- - алмаз1252343   У нас на предприятий при выдаче такого наряда в гр...   15.9.2013, 10:23
- - Roman D   Это чтоб ПЗ не покупать? Если при каждом переход...   15.9.2013, 12:00