В чем отличие между автоматическим выключателем и выключателем-разъеденителем нагрузки? что лучше использовать в качестве вводного автомата шкафа управления при нагрузке 300-400 А?
|
|
|
18.12.2012, 20:19
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Цитата(100778 @ 17.12.2012, 20:32)
Основное (главное) отличие выключателя нагрузки от автоматического выключателя - это то, что автоматический выключатель может отключать токи короткого замыкания. Выключатель нагрузки отключает только номинальный ток. Зачем же людям голову морочить?Теперь автор темы будет думать,что у выключателя нагрузки внутри стоит тепловой расцепитель.Выключатель нагрузки в отличии от автомата не имеет внутри ни каких расцепителей.Выключатель нагрузки отличается от разъединителя тем,что может отключить линию которая находится под нагрузкой(ну народ совсем с ума сошел,порой бесит незнание таких элементарных вещей,все таки находимся в разделе "вопросы профессионалов"). Алиев И.И. "Электрические аппараты" Справочник. 2004 год. Выключатели нагрузки - это электрические аппараты предназначенные в основном для включения и отключения нагрузочных токов цепей вплоть до номинальных (до 1000 А, 10 кВ). Эти аппараты не способны отключать токи КЗ, которые отключаются либо предохранителями, либо другими выключателями, включенными последовательно с выключателями нагрузки. Что я написал не так, не пойму? Вы и сами пишете, что он может отключить линию которая находится под нагрузкой ?! Я уж не стал конечно описывать все устройство выключателя нагрузки. Извините. Тогда давайте дополню и скажу больше, что отключать и включать нагрузку в цепи ВН-ом можно только вручную. |
|
|
25.2.2013, 17:01
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Цитата(100778 @ 17.12.2012, 20:32) Выключатели нагрузки - это электрические аппараты предназначенные в основном для включения и отключения нагрузочных токов цепей вплоть до номинальных (до 1000 А, 10 кВ). Эти аппараты не способны отключать токи КЗ, которые отключаются либо предохранителями, либо другими выключателями, включенными последовательно с выключателями нагрузки. Насколько мне известно в Ленэнерго выключатели нагрузки отключают токи к.з. У них на приводах установлены эл. магнитные катушки связанные с защитой. Но включать ВН уже нужно будет только вручную. Сообщение отредактировал KVA - 25.2.2013, 17:03 |
|
|