В чем отличие между автоматическим выключателем и выключателем-разъеденителем нагрузки? что лучше использовать в качестве вводного автомата шкафа управления при нагрузке 300-400 А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
100778
сообщение 18.12.2012, 20:19
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Цитата(100778 @ 17.12.2012, 20:32)
Основное (главное) отличие выключателя нагрузки от автоматического выключателя - это то, что автоматический выключатель может отключать токи короткого замыкания. Выключатель нагрузки отключает только номинальный ток.


Зачем же людям голову морочить?Теперь автор темы будет думать,что у выключателя нагрузки внутри стоит тепловой расцепитель.Выключатель нагрузки в отличии от автомата не имеет внутри ни каких расцепителей.Выключатель нагрузки отличается от разъединителя тем,что может отключить линию которая находится под нагрузкой(ну народ совсем с ума сошел,порой бесит незнание таких элементарных вещей,все таки находимся в разделе "вопросы профессионалов").

Алиев И.И. "Электрические аппараты" Справочник. 2004 год.
Выключатели нагрузки - это электрические аппараты предназначенные в основном для включения и отключения нагрузочных токов цепей вплоть до номинальных (до 1000 А, 10 кВ). Эти аппараты не способны отключать токи КЗ, которые отключаются либо предохранителями, либо другими выключателями, включенными последовательно с выключателями нагрузки.

Что я написал не так, не пойму? Вы и сами пишете, что он может отключить линию которая находится под нагрузкой ?! Я уж не стал конечно описывать все устройство выключателя нагрузки. Извините. Тогда давайте дополню и скажу больше, что отключать и включать нагрузку в цепи ВН-ом можно только вручную.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 25.2.2013, 17:01
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Цитата(100778 @ 18.12.2012, 21:19) *
Цитата(100778 @ 17.12.2012, 20:32)

Выключатели нагрузки - это электрические аппараты предназначенные в основном для включения и отключения нагрузочных токов цепей вплоть до номинальных (до 1000 А, 10 кВ). Эти аппараты не способны отключать токи КЗ, которые отключаются либо предохранителями, либо другими выключателями, включенными последовательно с выключателями нагрузки.

Насколько мне известно в Ленэнерго выключатели нагрузки отключают токи к.з. У них на приводах установлены эл. магнитные катушки связанные с защитой. Но включать ВН уже нужно будет только вручную.

Сообщение отредактировал KVA - 25.2.2013, 17:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- service   автоматический выключатель и выключатель нагрузки   17.12.2012, 13:55
- - Shturman1   Цитатавыключателем-разъеденителем нагрузки Предназ...   17.12.2012, 14:01
- - 100778   Основное (главное) отличие выключателя нагрузки от...   17.12.2012, 20:32
|- - Алексей.   Цитата(100778 @ 17.12.2012, 20:32) Основн...   18.12.2012, 8:57
|- - savelij®   Цитата(Алексей. @ 18.12.2012, 9:57) ну на...   18.12.2012, 15:03
- - 100778   Цитата(100778 @ 17.12.2012, 20:32) Основное (глав...   18.12.2012, 20:19
|- - KVA   Цитата(100778 @ 18.12.2012, 21:19) Цитата...   25.2.2013, 17:01
|- - 100778   Цитата(KVA @ 25.2.2013, 18:01) Насколько ...   25.2.2013, 21:41
- - belok5   очевидно, коллега имел ввиду то, что автоматически...   19.12.2012, 1:05
- - Сергей Г   Люди, может человек имеет виду ставить, грубо г...   25.2.2013, 13:40
|- - savelij®   Цитата(Сергей Г @ 25.2.2013, 14:40) Кто н...   25.2.2013, 15:35
- - Гость_Александр_*   У меня вопрос! Можно ли рассматривать этот вык...   27.3.2014, 11:05
- - shpinel   Автоматы в литом корпусе в бытовых условиях не при...   27.3.2014, 11:16
- - Работник   Можно в быту, если у Вас действительно токи в сети...   27.3.2014, 12:38
- - haramamburu   Рубильник, Выключатель нагрузки, Автоматический Вы...   27.3.2014, 16:40
- - Работник   haramamburu, вопрос уже другой. Сообщение 14, там ...   28.3.2014, 8:11