Добрый вечер! Есть ТУ на выделение мощности в 195 кВт. Нужно проложить КЛ от ТП до ВРУ в траншее. Расстояние 139м. Кабель выбран АВБбШв 4х240. Для данного сечения в ПУЭ не указан максимальный длительный ток. В сторонних источниках указан ток 355А. По расчетам по току и по падению напряжения кабель проходит. Верны мои подсчеты?
Допустимо ли применить систему заземления TN-C? (PEN разделю в ВРУ) TN-S и TN-C-S выполнить нет возможности. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата В сторонних источниках указан ток 355А. Даже 4*185 позволяет пропустить такой ток, если уложен в земле.Цитата TN-S и TN-C-S выполнить нет возможности. Почему вторую систему нет возможности выполнить?