![]() Вопрос по петле"ф-0" , Вопрос по петле"ф-0" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вопрос по петле"ф-0" , Вопрос по петле"ф-0" |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, вот что сказано в ПТЭЭП:
ПТЭЭП 2003 г. Приложение 3 При замыкании на нулевой защитный проводник ток однофазного КЗ должен составлять не менее: ▪ 3-х кратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя ▪ 3-х кратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой ▪ 3-х кратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой ▪ 1,1 верхнего значения тока срабатывания мгновенно действующего расцепителя (отсечки) для электроустановки нах-ся в эксплуатации, если автомат с комбинированным расцепителем, то сравниваем ток к.з. с 1,1 уставки, т.е. Iк.з должен быть больше или равно In*10*1,1(для харк-ки С), а если автомат только с тепловым расцепителем, к примеру А3161, с чем сравнивать? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
3 секунды для ВА74-29. Много это или мало?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 2:34 |
|
![]() |