Здравствуйте уважаемые коллеги,нужна помощь.Значит проблема в следующем КТП необходимо вывести в ремонт, при этом отключить ТР 10 кВ и отходящую линию 0,4 кВ и установит ПЗЛ со стороны 10 кВ и 0,4.Бригада из 3х человек-Допускающий из числа оперативного персонала гр4,производитель работ оперативно ремонтный персонал гр.4 и член бригады гр.3.При подготовке рабочего места было выплнено следующее:все операции по отключению и установке пз выполнял допускающий,его контролировал производитель работ,член бригады курил в сторонке.Обьясните пожалуйста с какого х..я так.По моему мнению Допускающий должен был контролировать члена бригады,а член бригады должен был производить отключения и устанавливать ПЗ.Очень прошу вас объяснить прав ли я,и если нет то почему?
|
|
|
7.3.2013, 18:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22926 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
я не про то - глядеть и даже советовать Вам никто не запрещает, но останавливать работу бригады Вы не имеете права, Вы не в составе бригады, вы не инспектор и т.д.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.3.2013, 3:12
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
я не про то - глядеть и даже советовать Вам никто не запрещает, но останавливать работу бригады Вы не имеете права, Вы не в составе бригады, вы не инспектор и т.д. Персонал оперативный - персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок(осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Я не отвечаю за технологию выполняемых работ, но если увижу нарушения ТБ, а особенно в плане поражения электрическим током, то здесь извините. Член ОВБ - на своих ПС и ТП, тоже самое. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
|
|
8.3.2013, 14:54
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Персонал оперативный - персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок(осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Вот ведь какие у нас ПРАВИЛА...В терминах "Надзор" закреплен за опер. персоналом, хотя в тех же правилах назор возлагается на производителя или наблюдающего, а при необходимости отв. рук. работ в тоже время в обязанностях допускающего надзора и в помине нет -2.1.6. (изм.) Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа. Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала, за исключением допуска на ВЛ, при соблюдении условий, перечисленных в п.2.1.11 настоящих Правил. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В - группу Ш. Одна смена ОВБ-допустила , скажем на 3 дня и умотала другую бригаду допускать, другая ввела эл. установку после полного окончания работ.. Примерно так всегда и работаем. А стоять на РМ допускающий не обязан. В терминах скорее имелся ввиду надзор за неэл. персоналом.. Хотя нигде не сказано что наблюдающий должен быть из числа оп.персонала, только написано что может быть с 3гр. 2.1.8. (изм.) Наблюдающий должен назначаться для надзора за бригадами, не имеющими права самостоятельно работать в электроустановках. Наблюдающий отвечает: за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде; за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады; за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов; за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки. Наблюдающим может назначаться работник, имеющий группу III. Ответственным за безопасность, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду, который входит в ее состав и должен постоянно находиться на рабочем месте. Его фамилия указывается в строке “Отдельные указания” наряда. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|