![]() Последовательность фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Последовательность фаз |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Вопрос собственно в следующем - стробируется ли какая-либо фаза (видимо "А") для того, что бы была одна и единая последовательность фаз при разводке (монтаже)? Ведь для этого нужно как-то "условиться", какая именно фаза будет являться именно первой (опорной), иначе просто последовательность фаз А-В-С, В-С-А, С-А-В не говорит о какой-либо общей "синхронности" в этом вопросе, так как сама по себе последовательность фаз соблюдается, но вот какая именно будет ПЕРВОЙ (А) или какую пнять за первую, мне совершенно непонятно.
Этот вопрос возник не случайно, но хотелось бы услышать вначале ответ на мой вопрос. Заранее благодарен..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
"А вот дальше, в распредсетях и на ТП её обычно теряют и как её определить?" - не согласен, по крайней мере у нас это прослеживается строго хоть на "высокой" стороне, хоть на "низкой". Это хорошо, что вы следите за этим. Вот только бывает группы соединений на трансформаторах ( я про 10/0,4 и 6/0,4) разные и получается А переходит в В.(Y/Y - О и Y/Y - 4). Исторически так сложилось, что разные трансы и параллелить их в принципе можно, только А с В. И особо никто не озадачевается группой соединений( возможно в связи с квалификацией) по 0,4 цешко померли, фазировку сделали и включили, всё работает, а умников послали лесом. " А подойдя к вновь смонтированному ТП в поле, и подключив прибор, можно определить только очередность" - кто мешает элементарно "прозвонить" линию питания перед подключением к ТП? Если линия питания под напряжением 10 кВ как звонить? Только ножками, а лень матушка мешает, а ножками человеческий фактор и ошибки. Да и кому это нужно? как обычно говорят, в параллель не входить, а если кольцевать то всё одно фазировать указателями. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 7.3.2013, 23:37 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Это хорошо, что вы следите за этим. Вот только бывает группы соединений на трансформаторах ( я про 10/0,4 и 6/0,4) разные и получается А переходит в В.(Y/Y - О и Y/Y - 4). Исторически так сложилось, что разные трансы и параллелить их в принципе можно, только А с В. И особо никто не озадачевается группой соединений( возможно в связи с квалификацией) по 0,4 цешко померли, фазировку сделали и включили, всё работает, а умников послали лесом. Если линия питания под напряжением 10 кВ как звонить? Только ножками, а лень матушка мешает, а ножками человеческий фактор и ошибки. Да и кому это нужно? как обычно говорят, в параллель не входить, а если кольцевать то всё одно фазировать указателями. "И особо никто не озадачевается группой соединений( возможно в связи с квалификацией)" - квалификация существующего персонала пока позволяет отслеживать группы соединений, что будет в дальнешем сказать не берусь, но тенденция во всех отраслях одна - приходят кадры малоквалифицированные. "Если линия питания под напряжением 10 кВ как звонить?" - имел ввиду при подключении новой ТП к отключенной линии. "а если кольцевать то всё одно фазировать указателями." - кто бы возражал? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
"Если линия питания под напряжением 10 кВ как звонить?" - имел ввиду при подключении новой ТП к отключенной линии. При подключении новой ТП к отключенной линии, мы кабель вызваниваем ч/з броню, и соответственно высокой стороне жилы сажаем на транс. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 15:53 |
|
![]() |