Здравствуйте! На аттестации директор задал вопрос, а я не смог на него ответить. Я релейщик и с этим никогда не сталкивался. Почему изолирующие штанги до 110 кВ испытывают трехкратным линейным напряжением но не менее 40 кВ, а штанги от 110-500 кВ трехкратным фазовым напряжением?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Karasev
сообщение 9.3.2013, 14:21
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.8.2010
Из: Нижний
Пользователь №: 19311



Или Вам вопрос неправильно задали или Вы его неправильно поняли.

Обычно он задается так:
Почему средства защиты 1-35 испытываются 3 х Uл (но не меньше 40), а 110 и выше 3 х Uф

Ваш ответ:
Сети 110 и выше с заземленной нейтралью, на фазе не может быть линейного напряжения (доли секунды, Вам видней), поэтому испытывается трехкратным фазным

Сети 1- 35 с изолированной нейтралью, при замыкании на землю одной из фаз на двух других фазное напряжение вырастает до линейного (длительно, до устранения замыкания), поэтому испытание трехкратным линейным, но не меньше 40 кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 18:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены