Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.3.2013 Пользователь №: 31428 ![]() |
Здравствуйте! На аттестации директор задал вопрос, а я не смог на него ответить. Я релейщик и с этим никогда не сталкивался. Почему изолирующие штанги до 110 кВ испытывают трехкратным линейным напряжением но не менее 40 кВ, а штанги от 110-500 кВ трехкратным фазовым напряжением?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.8.2010 Из: Нижний Пользователь №: 19311 ![]() |
Или Вам вопрос неправильно задали или Вы его неправильно поняли.
Обычно он задается так: Почему средства защиты 1-35 испытываются 3 х Uл (но не меньше 40), а 110 и выше 3 х Uф Ваш ответ: Сети 110 и выше с заземленной нейтралью, на фазе не может быть линейного напряжения (доли секунды, Вам видней), поэтому испытывается трехкратным фазным Сети 1- 35 с изолированной нейтралью, при замыкании на землю одной из фаз на двух других фазное напряжение вырастает до линейного (длительно, до устранения замыкания), поэтому испытание трехкратным линейным, но не меньше 40 кВ |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |