Подбор трансформатора по нагрузке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подбор трансформатора по нагрузке |
Гость_IgorSyktyvkar_* |
11.3.2013, 11:40
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте! Требуется подключить ножницы Metso Lindemann LIS (380В). Имеется 3 электродвигателя 380В по 90кВт, включающиеся поэтапно. Плюс один вспомогательный электродвигатель 20кВт. Плюс собственные нужды 220В 40А (освещение, обогрев и т. д.). Итого общая соединенная нагрузка 300кВт. Какой трансформатор 10\0,4кВ потянет данную нагрузку? Хватит ли для этого тр-ра на 400кВА? Как рассчитывать пиковую нагрузку? Спасибо!
Инженер-подрядчик сказал, что общая пиковая нагрузка будет составлять 480кВт и нам необходим трансформатор на 630кВА, а это большие затраты, учитывая что у нас стоит трансформатор 400кВА. |
|
|
11.3.2013, 13:50
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Уточните у подрядчика - какие пиковые нагрузки он имеет ввиду? Просто если судить по вашему описанию, то 400 кВА Вам хватит с большим запасом и в трансе на 630 кВА нет никакой необходимости.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2025, 10:42 |
|