Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подбор трансформатора по нагрузке

Гость_IgorSyktyvkar_*
сообщение 11.3.2013, 11:40
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Требуется подключить ножницы Metso Lindemann LIS (380В). Имеется 3 электродвигателя 380В по 90кВт, включающиеся поэтапно. Плюс один вспомогательный электродвигатель 20кВт. Плюс собственные нужды 220В 40А (освещение, обогрев и т. д.). Итого общая соединенная нагрузка 300кВт. Какой трансформатор 10\0,4кВ потянет данную нагрузку? Хватит ли для этого тр-ра на 400кВА? Как рассчитывать пиковую нагрузку? Спасибо!
Инженер-подрядчик сказал, что общая пиковая нагрузка будет составлять 480кВт и нам необходим трансформатор на 630кВА, а это большие затраты, учитывая что у нас стоит трансформатор 400кВА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
OVB2012
сообщение 12.3.2013, 5:01
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Пиковые нагрузки - это пусковые токи что-ли? Так это не в тему, выбор трансов делают по длительным нагрузкам. А вообще есть ГОСТ 14209-97 "Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов", от него и пляшем, не надо никакой отсебятины. В вашем случае 400кВА вполне достаточно. Установленная мощность оборудования 300кВт. Коэффициент использования всегда меньше единицы, следовательно реально нагрузка всегда будет меньше этих 300кВт. Откуда ваш инженер-подрядчик накопал 480кВт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2025, 10:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены