Подбор трансформатора по нагрузке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подбор трансформатора по нагрузке |
Гость_IgorSyktyvkar_* |
11.3.2013, 11:40
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте! Требуется подключить ножницы Metso Lindemann LIS (380В). Имеется 3 электродвигателя 380В по 90кВт, включающиеся поэтапно. Плюс один вспомогательный электродвигатель 20кВт. Плюс собственные нужды 220В 40А (освещение, обогрев и т. д.). Итого общая соединенная нагрузка 300кВт. Какой трансформатор 10\0,4кВ потянет данную нагрузку? Хватит ли для этого тр-ра на 400кВА? Как рассчитывать пиковую нагрузку? Спасибо!
Инженер-подрядчик сказал, что общая пиковая нагрузка будет составлять 480кВт и нам необходим трансформатор на 630кВА, а это большие затраты, учитывая что у нас стоит трансформатор 400кВА. |
|
|
12.3.2013, 5:01
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 |
Пиковые нагрузки - это пусковые токи что-ли? Так это не в тему, выбор трансов делают по длительным нагрузкам. А вообще есть ГОСТ 14209-97 "Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов", от него и пляшем, не надо никакой отсебятины. В вашем случае 400кВА вполне достаточно. Установленная мощность оборудования 300кВт. Коэффициент использования всегда меньше единицы, следовательно реально нагрузка всегда будет меньше этих 300кВт. Откуда ваш инженер-подрядчик накопал 480кВт?
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2025, 10:55 |
|