Здравствуйте! Требуется подключить ножницы Metso Lindemann LIS (380В). Имеется 3 электродвигателя 380В по 90кВт, включающиеся поэтапно. Плюс один вспомогательный электродвигатель 20кВт. Плюс собственные нужды 220В 40А (освещение, обогрев и т. д.). Итого общая соединенная нагрузка 300кВт. Какой трансформатор 10\0,4кВ потянет данную нагрузку? Хватит ли для этого тр-ра на 400кВА? Как рассчитывать пиковую нагрузку? Спасибо!
Инженер-подрядчик сказал, что общая пиковая нагрузка будет составлять 480кВт и нам необходим трансформатор на 630кВА, а это большие затраты, учитывая что у нас стоит трансформатор 400кВА. |
|
|
19.3.2013, 12:04
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Вопрос изначально не правильно сформулирован. Если что то к чему то подключается, то подключаемое устройство как правило подбиралось из существующих условий. Если нет, то это изменение в оборудовании и в схеме электроснабжения. В этом случае делается корректировка и внесение в проект новых данных. А если так спрашивают, то возникает тогда сразу такая мысль: "В каком то ангаре или гараже чуваки решили что то замутить. Прикупили оборудование и просят его подключить третьих лиц. Третьи лица не в курсе по ситуации у чуваков, поэтому и спрашивают про трансформатор." ЭСО потребует от Вас проект и обоснование увеличение мощности, так что топик стартер зашел не оттуда.
|
|
|