Подбор трансформатора по нагрузке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подбор трансформатора по нагрузке |
Гость_IgorSyktyvkar_* |
11.3.2013, 11:40
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте! Требуется подключить ножницы Metso Lindemann LIS (380В). Имеется 3 электродвигателя 380В по 90кВт, включающиеся поэтапно. Плюс один вспомогательный электродвигатель 20кВт. Плюс собственные нужды 220В 40А (освещение, обогрев и т. д.). Итого общая соединенная нагрузка 300кВт. Какой трансформатор 10\0,4кВ потянет данную нагрузку? Хватит ли для этого тр-ра на 400кВА? Как рассчитывать пиковую нагрузку? Спасибо!
Инженер-подрядчик сказал, что общая пиковая нагрузка будет составлять 480кВт и нам необходим трансформатор на 630кВА, а это большие затраты, учитывая что у нас стоит трансформатор 400кВА. |
|
|
Гость_IgorSyktyvkar_* |
20.3.2013, 14:09
Сообщение
#2
|
Гости |
Всем спасибо за мнения и информацию. Отдельное OVB2012.
Для scasi: если подробнее, имеется выделенная мощность 50кВт, трансформатор 400кВА. Необходимо подключить гидравлические ножницы мощностью 300кВт. Подаем заявку на технологическое присоединение в энергосбытовую с целью увеличения выделенной мощности до 350кВт. И подрядчики-немцы уверяют в необходимости замены трансформатора до 630кВА из-за пиковых нагрузок. Отправил им значения с таблицы Н.1 допустимых аварийных перегрузок. Жду ответа |
|
|