![]() вакуум в Вакуумном выключателе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() вакуум в Вакуумном выключателе |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.3.2013 Из: Мурманская область Пользователь №: 31731 ![]() |
Коллеги подскажите: как проверить наличие вакуума в выключателе при монтажных работах? Высоковольтные испытания смогут ли указать на потерю оного? (выключатели BB\TEL 6кВ)
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11029 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Узнаете, когда вакуумник попытается отключить короткое. %)
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Узнаете, когда вакуумник попытается отключить короткое. %) Не обязательно. Разрыв между контактами отключенного выключателя порядка 5-6 мм, что для 6/10 кВ с "натекшей" камерой не есть преграда, так что и в нормальном режиме при отключенном выключателе можно определить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11029 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Не обязательно. Разрыв между контактами отключенного выключателя порядка 5-6 мм, что для 6/10 кВ с "натекшей" камерой не есть преграда, так что и в нормальном режиме при отключенном выключателе можно определить. Таврида позиционирует 4 мм, а если пробивное напряжение воздуха примерно киловольт на миллиметр, то высоковольтные испытания всё откроют. У нас смешнее. Внутри прозрачного стакана ВВ может образовываться конденсат, который на работу ВВ не влияет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Таврида позиционирует 4 мм, а если пробивное напряжение воздуха примерно киловольт на миллиметр, то высоковольтные испытания всё откроют. У нас смешнее. Внутри прозрачного стакана ВВ может образовываться конденсат, который на работу ВВ не влияет. Да, я тоже с таким сталкивался, но, как правило, при хранении выключателей (шкафов КРУ) под открытым небом. Влага по подшинку затекает в опорный изолятор выключателя. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 20:49 |
|
![]() |