![]() Характеристики отключения автоматов типа B, C, D. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Характеристики отключения автоматов типа B, C, D. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.9.2006 Пользователь №: 6778 ![]() |
Подскажите что значит Характеристики отключения автоматов типа B, C, D. Класс А,B
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Sas, вы правильно посчитали. Выбрали номинал автомата по номинальному току установки.
Теперь вам осталось разобраться с пусковым током. Т.е. вас должно интересовать значение пускового тока и время выхода двигателя на номинальный режим. Скажем, если пусковой ток установки при самом тяжёлом пуске окажется в районе 90А и выше, тогда вам нужна характеристика D. Если ниже- то С. Ну и потом уже можете по графикам В-Т характеристик вашего автомата посмотреть, укладывается ли время запуска вашей установки в окно срабатывания защиты выбранного автомата. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |