![]() Характеристики отключения автоматов типа B, C, D. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Характеристики отключения автоматов типа B, C, D. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.9.2006 Пользователь №: 6778 ![]() |
Подскажите что значит Характеристики отключения автоматов типа B, C, D. Класс А,B
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
По этому графику примерно от 0,8 до 8 сек. получается.
То, что выше 5 номиналов, это показана характеристика электромагнитного расцепителя, а пологая часть графика- это тепловой расцепитель. Т.е. получается, что если у нас пусковой ток 93,5А = 0,58Iн, то мы можем нарваться на срабатывание эл.м. расцепителя. Тогда нужно либо измерять пусковой ток, чтобы убедиться, что он меньше тока срабатывания ЭМ расцепителя, либо смотреть в сторону хар-ки D. Тьфу! Не 0,58 , а 5,8Iн -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |