Подскажите что значит Характеристики отключения автоматов типа B, C, D. Класс А,B
|
|
|
21.3.2013, 15:30
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Автомат на 20А нельзя.
Т.к. у вас там тестомешалка, то я предполагаю, что эта хреновина в мучном цехе у вас работать собирается. А мучной цех относится к взрывоопасным помещениям по ПУЭ. Из того же ПУЭ следует, что номинал автомата защиты двигателя для вашего случая должен выбираться с запасом не более 80% от номинального тока нагрузки. Так что максимум для вас- это 16А. Отсюда вывод, если хотите перестраховаться- тогда 16D. Но я сильно сомневаюсь, что двигатель в данной установке будет с 10Iн стартовать (почему- я написал выше). В худшем случае там 6-7Iн будет. По этому я бы поставил 16С. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|