Подбор трансформатора по нагрузке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подбор трансформатора по нагрузке |
Гость_IgorSyktyvkar_* |
11.3.2013, 11:40
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте! Требуется подключить ножницы Metso Lindemann LIS (380В). Имеется 3 электродвигателя 380В по 90кВт, включающиеся поэтапно. Плюс один вспомогательный электродвигатель 20кВт. Плюс собственные нужды 220В 40А (освещение, обогрев и т. д.). Итого общая соединенная нагрузка 300кВт. Какой трансформатор 10\0,4кВ потянет данную нагрузку? Хватит ли для этого тр-ра на 400кВА? Как рассчитывать пиковую нагрузку? Спасибо!
Инженер-подрядчик сказал, что общая пиковая нагрузка будет составлять 480кВт и нам необходим трансформатор на 630кВА, а это большие затраты, учитывая что у нас стоит трансформатор 400кВА. |
|
|
22.3.2013, 10:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
товарищ, а что вы немцам не доверяете, скольких встречал всегда слушал что они говорят. Потому что они потом акты подписывали, и гарантия была. А так если сам делаешь, то это на свой страх и риск. Если предприятие большое, то собрав статистику за год можно потом этот трансформатор переставить в другое место, а сюда поменьше поставить. Ведь порой всегда возникают подобные ситуации. Но это уже не наша и не ваша головная боль о рациональном электроснабжение предприятия, а главного энергетика.
|
|
|