Ошиновка РУ-0,4 кВ

Евгеинй
сообщение 13.3.2013, 6:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 20.1.2013
Пользователь №: 30269



Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе прописано, что электрические соединения в РУ-0,4 кВ должны выполняться шинами а не проводом ПВ-3... ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Евгений
сообщение 22.3.2013, 11:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



ПУЭ-7 п.4.2.25. Ошиновку РУ и ПС, как правило, следует выполнять из алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, полос, труб и шин из профилей алюминия и алюминиевых сплавов электротехнического назначения (исключения см. в 4.2.22).


--------------------
Счастливо тебе.