Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подбор трансформатора по нагрузке

Гость_IgorSyktyvkar_*
сообщение 11.3.2013, 11:40
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Требуется подключить ножницы Metso Lindemann LIS (380В). Имеется 3 электродвигателя 380В по 90кВт, включающиеся поэтапно. Плюс один вспомогательный электродвигатель 20кВт. Плюс собственные нужды 220В 40А (освещение, обогрев и т. д.). Итого общая соединенная нагрузка 300кВт. Какой трансформатор 10\0,4кВ потянет данную нагрузку? Хватит ли для этого тр-ра на 400кВА? Как рассчитывать пиковую нагрузку? Спасибо!
Инженер-подрядчик сказал, что общая пиковая нагрузка будет составлять 480кВт и нам необходим трансформатор на 630кВА, а это большие затраты, учитывая что у нас стоит трансформатор 400кВА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Виктор Васильеви...
сообщение 22.3.2013, 11:25
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 18940



Столкнулся с похожей ситуацией, тоже ножницы только ном мощность 480кВт, в паспорте ножниц сказано мах ток 1400А(1сек каждые 20сек), у нас транс ТМЗ1000 номинальный ток транса 1445А. сейчас стоит вопрос о возможной замене транса на 630кВА. ножницы еще на стадии монтажа, когда смонтируем и запустим будет видно.
А при выборе транса не забудь учесть провалы напряжения на линии 0,4кВ, немцы очень придирчивы к напряжению питания и отклонению его от нормы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2025, 10:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены