Подбор трансформатора по нагрузке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подбор трансформатора по нагрузке |
Гость_IgorSyktyvkar_* |
11.3.2013, 11:40
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте! Требуется подключить ножницы Metso Lindemann LIS (380В). Имеется 3 электродвигателя 380В по 90кВт, включающиеся поэтапно. Плюс один вспомогательный электродвигатель 20кВт. Плюс собственные нужды 220В 40А (освещение, обогрев и т. д.). Итого общая соединенная нагрузка 300кВт. Какой трансформатор 10\0,4кВ потянет данную нагрузку? Хватит ли для этого тр-ра на 400кВА? Как рассчитывать пиковую нагрузку? Спасибо!
Инженер-подрядчик сказал, что общая пиковая нагрузка будет составлять 480кВт и нам необходим трансформатор на 630кВА, а это большие затраты, учитывая что у нас стоит трансформатор 400кВА. |
|
|
22.3.2013, 11:25
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 18940 |
Столкнулся с похожей ситуацией, тоже ножницы только ном мощность 480кВт, в паспорте ножниц сказано мах ток 1400А(1сек каждые 20сек), у нас транс ТМЗ1000 номинальный ток транса 1445А. сейчас стоит вопрос о возможной замене транса на 630кВА. ножницы еще на стадии монтажа, когда смонтируем и запустим будет видно.
А при выборе транса не забудь учесть провалы напряжения на линии 0,4кВ, немцы очень придирчивы к напряжению питания и отклонению его от нормы |
|
|