![]() В чем смысл разделения PEN проводника на PE и N во ВРУ? (+) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() В чем смысл разделения PEN проводника на PE и N во ВРУ? (+) |
Гость_Макс_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте.
1. В чем преимущество разделения PEN проводника именнов во ВРУ (как это требуют нынешние правила), а, например, не в ЩР или непосредственно в розетке? 2. Для чего используется двухполюсный автомат (обычный, не диф.) Какой смысл разрывать нейтраль. Заранее спасибо. Если ко порекомендует какую-нить литературу для глубокого изучения подобных вопросов буду очень благодарен. |
![]() |
|
![]() |
Гость_"Влад"ик"_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
«Подскажите, плз, можно ли, как и чем периодически проверять у себя дома отгорел или нет нулевой провод?» А Вам это ни к чему. Когда электрики говорят об отгорании «0», имеется в виду провод «N» в подводящем стояке, т.е. в 3-х фазной части подвода питания дома. Если «N» отгорит у Вас (в однофазной части), то, пропадет напряжение, и Вы все увидите. Впрочем, если отгорит«N» в подводящем стояке, то Вы тоже увидите, т.к. в сети будет неизвестно какое напряжение: может 20В, а, может, 320В. Разумеется, существуют автоматические устройства, предназначенные для защиты жилья, офиса, магазина, бытовой и офисной электротехники от: превышения, понижения, "скачков" и провалов сетевого напряжения. Например: ASP-1V или ASP-1RV
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 3:57 |
|
![]() |