![]() Выбило 2 автомата, что это значит... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбило 2 автомата, что это значит... |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Завершаю ремонт, в электрике немного понимаю, но не профи. Схема: 3 входа, свет не переделывался(вход 1), автомат 40А (вход 2) защищает 2 ветки по 20А и 2 ветки по 16А; автомат 50А защищает плиту. В момент проведения работ по злектрике (оба 16А автомата отключены, на которых они работали) неожиданно выбивает автомат 40А и один из 20А автоматов. Подскажите, в какой части проблема?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
2. Проблему искать в КЗ групповой линии, которая защищалась автоматом 20А. А почему тогда 40А выбило? Проводка частично в стене и под сантехкабиной, поэтому вскрывать ну оч не хочется, готовности отделки 100%((( Разжуйте, пожалуйста. Кто - они? Инопланетяне? Что за "работы по электрике"? Характер работ? Чуется, что провод в стене перебили. Не совсем инопланетяне, молдаване... Работы, проводимые в момент КЗ - подключение приточного вентилятора. Он вешается на одну из 16А линий комнаты. Единственная связь с 20A линией кухни - это общие колодки земли и нуля, ну и 40А входной автомат, который выбило. Если бы выбило 40А автомат (только), вопросов бы не было. Но как могло выбить 20A который за ним... Или могло?? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |