Выбило 2 автомата, что это значит... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбило 2 автомата, что это значит... |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
27.3.2013, 20:51
Сообщение
#1
|
Гости |
Завершаю ремонт, в электрике немного понимаю, но не профи. Схема: 3 входа, свет не переделывался(вход 1), автомат 40А (вход 2) защищает 2 ветки по 20А и 2 ветки по 16А; автомат 50А защищает плиту. В момент проведения работ по злектрике (оба 16А автомата отключены, на которых они работали) неожиданно выбивает автомат 40А и один из 20А автоматов. Подскажите, в какой части проблема?
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.3.2013, 10:39
Сообщение
#2
|
Гости |
Огромное вам спасибо, действительно очень помогли. Оказалось КЗ, ветка 20А, саморез в проводку...(((( Отдирают обои...
Автомат 50А все-таки придется поменять на 40А. Сделаю с течением времени, пока плиту на полную не использую... |
|
|