Добрый вечер! Есть ТУ на выделение мощности в 195 кВт. Нужно проложить КЛ от ТП до ВРУ в траншее. Расстояние 139м. Кабель выбран АВБбШв 4х240. Для данного сечения в ПУЭ не указан максимальный длительный ток. В сторонних источниках указан ток 355А. По расчетам по току и по падению напряжения кабель проходит. Верны мои подсчеты?
Допустимо ли применить систему заземления TN-C? (PEN разделю в ВРУ) TN-S и TN-C-S выполнить нет возможности. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 23775 ![]() |
Как тогда быть? TN-C запрещен, TN-C-S - не подходит (нет возможности сделать ЗУ). TN-S как делать не представляю: тянуть параллельно основному кабелю какой-то кабель 1х120?
|
![]() |
|
![]()