![]() Электросчетчики |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Электросчетчики |
Гость_Кротон_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
в акте технического осмотра установки для учета электроэнергии инспектор энергосбыта написал замечание: "не работает электропрогрев п/у".
Хотелось бы знать какими нормативными или другими документами обосновывается электропрогрев электросчетчика, нам пояснили, что при низких температурах счетчик дает неправильные показания и на основе всего этого нам пересчитали электроэнергию по установленной мощности |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
ПУЭ п.1.5.27
1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °C. Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °C, а также в помещениях с агрессивными средами. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °C. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |