![]() Вопрос по ОПН-10 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вопрос по ОПН-10 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 ![]() |
![]() Кто знает, можно такие ОПНы использовать на одном оборудовании? В чем между ними разница, кроме испытательного напряжения? Найти нигде не можем информацию по ОПЧп-10, что это такое? Уже предполагали, что это буква Н не пробилась нормально, но опять же в маркировке разняться и испытательные напряжения, да и буква Ч выбита аккуратно и видно что это именно Ч. Сообщение отредактировал KypaTop - 23.3.2012, 7:24 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
А такой ОПН видали?
[attachment=24738:IMAG0182.jpg] Вот что происходит с ограничителями в наших сетях после однофазных замыканий на землю. Есть мысли - почему? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
А такой ОПН видали? [attachment=24738:IMAG0182.jpg] Вот что происходит с ограничителями в наших сетях после однофазных замыканий на землю. Есть мысли - почему? потому-что опн крякнул и создал однофазное кз. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
потому-что опн крякнул и создал однофазное кз. КЗ в сетях с изолированной нейтралью не бывает, если уж на то пошло. Один-два могут крякнуть, а другие почему вылетают? Кстати, почему ОПН может крякнуть? Вроде как человеческие ОПНы мастырятся не прямо на заземлённую конструкцию, а на специально обученную загогулину, которая отключает ОПН от земли при утечке на землю. Недопонял я что-то про какие загогулины речь и про какие отключения. Примечание: речь идёт о городской распределительной сети 6 кВ с изолированной нейтралью. ОПН монтируются согласно инструкции завода-изготовителя на заземлённое основание. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11092 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Недопонял я что-то про какие загогулины речь и про какие отключения. Перевожу: Поскольку ОПНы являются суть импульсными устройствами и длительные перенапряжения выдерживать физически неспособны, ряд производителей опционально комплектуют варисторные ОПН среднего напряжения устройствами защиты их от разрушения при превышении максимально допустимой рассеиваемой энергии. В этом случае ОПН монтируется не на заземлённое основание, а на защитное устройство, которое при длительном превышении протекающего через ОПН тока разрывает цепь заземления. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |