День добрый
Прошу помочь схемой испытательной установки для проверки перчаток и галош как кто реализовал индикацию пробоя. Есть старый вариант на газоразрядных лампах - но не совсем понимаю что это за лампы. Может кто подскажет тип? И еще есть задумка реализовать индикацию на блинкерах типа РЭПУ-12М или РУ 21. У последних ток сработки есть подходящий 6 мА. Знаю что на блинкеах делали но как и на каких выяснить не могу. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
На первой схеме измерительный тр-р шунтирует испытательную цепь, На второй схеме дросели и ограничительные сопротивления во вторичной , высоковольтной цепи не нужны. Это дополнительные проблемы с изоляцией и т п. Защита от тока КЗ при пробое осуществляется автоматическим выключателем на входе ВВ тр-ра. При отключении срабатывает звонок или контрольная лампа. Комплектное измерение перчаток и т п - это дополнительный переключатель ВВ напряжения, что не всегда удобно, но реально. В древних изм. установках вольтметр калибровался вместе с ВВ тр-ром и ставился на выходе ЛАТРа. Это более безопасный способ контроля , не требующий изм тр-ра.. Ванна должна быть заземлена. Это и безопаснее и не будет учитываться утечка на землю. У меня в эл лаборатории был тр-р со средней точкой во вторичной обмотке. Средняя точка применялась с одним из крайних выводов для испатания перчаток и др средств на ток утечки, она заземлялась, и присоединенялась к баку А два крайних вывода , выведенные на изоляторы и крючки , использовались для проверки штанг. Напряжение тут достигало 40кВ. Приведенная схема не совсем работоспособна, и я бы не стал её делать.Смущает работа переключателя .
Индикацию пробоя можно осуществить по току в первичной обмотке ВВ тр-ра и проще это сделать применяя токовое реле с учетом мощности тр-ра.Применяя блинкеры, надо подумать о безопасности цепи сигнализации, так как блинкер будет включен в ВВ цепь,если она будет , если нет, то не совсем удобно каждый раз при пробое приводить блинкер в исходное состояние.Да и не метод это, при испытаниях визуально смотрим на наличие пробоев, искрений и т п за определенное время. Вот таймер здесь не повредит однозначно. Добавлю, что перчатки не испытывают на пробой, значит ток 6 ма тут не при чем , а выводя постепенно испытательное напряжение и наблюдая за показаниями миллиамперметра, сразу увидим, что у бракованных перчаток при 3 кВ +- ток уже будет под 10 мА и зачем доводить до пробоя.. Применяя блинкеры надо их поверять вместе с другими . При испытаниях на пробой заметна работа тр-ра, услышите однозначно.Если мех. система блинкера откажет из-за пыли и т п , то можно и ошибиться с выводами, а это может кому-то стоить жизни. Все уже давно придумано и расчитано и проверено. Если хотите модернизировать , то это всегда пожалуйста, только не надо лезть в ВВ цепь. Достаточно усовершенствовать систему автоматического подьема напряжения до нужной величины, более наглядно сделать систему блокировки и сигнализации. Только это все есть в современных приборах. При испытаниях на пробой миллиамперметр из схемы исключают . Применяя неонки для контроля пробоя, надо иметь ввиду, что сопротивление , шунтирующее их подбирается по отсутствию свечения при номинальном испытательном напряжении. Напряжение зажигания этих ламп в пределах 50-60 вольт . Есть несколько типов , различающихся рабочим напряжением и током. Есть на 220 В с цоколем Е27 и смонтированным внутри добавочным резистором, есть как лампы для карманного фонаря. Резисторы требуются высоковольтные и т д. Я думаю, что это головная боль вам не нужна. Эти схемы из учебников, а на практике бывает и по другому. Высоковольтное напряжение , подведенное к миллиамперметру гораздо больше рекомендованного для этого класса изоляции, но это устраняется исключением связи с "землей". Прибор при измерениях висит на двух высоковольтных проводах, закрепленных на изоляторах. Сообщение отредактировал Амур50 - 1.4.2013, 7:29 -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |