Расчёт падения напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчёт падения напряжения |
3.4.2013, 11:29
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.4.2013 Пользователь №: 32112 |
Добрый день!
Прошу помощи по следующей ситуации. Планируем подключение объекта удаленного от источника энергии на 300м. Суммарная мощность потребителей объекта предварительно определена в 48кВт. Все потребители только однофазные, но подключаться будем к 3х-фазной сети. То есть, грубо говоря, подключаем 3 фазы и вешаем по 16кВт на каждую. Электрики предлагают проложить СИП 4*35, который при открытой проводке выдерживает по таблицам 130А. Но в той же таблице 130А расшифровывается при 220В - 28кВт, а при 380В - 49кВт. Но у меня все потребители будут 220В. Вопрос 1: Верно ли моё понимание, что этот кабель выдержит 49кВт, как при трёхфазной нагрузке, так и при однофазной распределённой поровну на каждую фазу, т.е. по 16,3кВт? Вопрос 2: В сети есть счётчики падения напряжения онлайн, но они считают напряжение 380В и выдают результат от 340В до 360В. Меня же эти данные не интересуют. Как я могу посчитать падение напряжения между каждой фазой и нулём? Какую подскажете формулу? Или я возможно не разобрался в онлайн-счётчиках? Прошу помощи! Очень надо. Заранее благодарю за помощь. |
|
|
3.4.2013, 14:00
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 29.3.2013 Пользователь №: 31978 |
Электрики посчитали правильно.
Они сделали расчет из условий допустимого снижения напряжения в конце линии по договору на 10% - притом что, если считать напряжение в 220В. С подстанции ТП всегда выходит повышенное напряжение в пределах мах.242В. На конце вашей линии как раз и будет примерно около 220В. – что и требуется. Расчет: Сопротивление токопроводящих жил, не более Ом/км СИП-35кв. R = 0,868 Ом/км * умножаем на 0,3км. = 0,2604 Ом/на300метров. Рабочий активный ток фазы: I=Р/U =16000Вт/220В = 73 А. Падение напряжения: Uп=R*I=0,2604*73=19 В. Напряжение на конце линии: U=242-19=223 В. Это все приблизительно, так как не учтен реактивный ток и того подобного - но тем не менее все будет работать. Смотрите ссылку параметров СИП кабеля: смотри СИП |
|
|
3.4.2013, 15:50
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.4.2013 Пользователь №: 32112 |
Расчет: Сопротивление токопроводящих жил, не более Ом/км СИП-35кв. R = 0,868 Ом/км * умножаем на 0,3км. = 0,2604 Ом/на300метров. Рабочий активный ток фазы: I=Р/U =16000Вт/220В = 73 А. Падение напряжения: Uп=R*I=0,2604*73=19 В. Напряжение на конце линии: U=242-19=223 В. Это все приблизительно, так как не учтен реактивный ток и того подобного - но тем не менее все будет работать. Смотрите ссылку параметров СИП кабеля: смотри СИП Большое спасибо за расчёт Вам и за ответы всем форумчанам. Появилась ясность в ответах. Но поясните мне "чайнику" одну вещь. Ток, насколько я помню со школы, у нас в проводнике постоянен. Получится, что между каждой фазой и нулем ток 73А. А ноль выживет при такой нагрузке? Не потечёт ли по нему ток = 73*3=219А? Проектируете щит, затем прикидываете вводной кабель. При выборе вводного кабеля берется расчетная мощность вашего щита: Дельта U=(Pрасч*L)/(C*S) % Pрасч - расчетная мощность в кВт, L - длина в м, С - коэффициент ( в Вашем случае для алюминиевого СИПа С=44), S - сечение жилы кабеля в кв.мм. После проверки по потере напряжения, надо еще проверить по току короткого замыкания. Я в принципе понимаю алгоритм действий. Так и будет. Сейчас я просто планирую количество потребителей, соответственно до проекта пока далековато. Значит я правильно посчитал по Вашей формуле? Падение напряжения почти 9,2%. И значит при выходе с источника 220В в сети я получу 199,8В. Или при выходе с источника 242В я получу уже 219,8В. |
|
|