Расчёт падения напряжения

argonopa
сообщение 3.4.2013, 11:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.4.2013
Пользователь №: 32112



Добрый день!
Прошу помощи по следующей ситуации.
Планируем подключение объекта удаленного от источника энергии на 300м.
Суммарная мощность потребителей объекта предварительно определена в 48кВт.
Все потребители только однофазные, но подключаться будем к 3х-фазной сети. То есть, грубо говоря, подключаем 3 фазы и вешаем по 16кВт на каждую.
Электрики предлагают проложить СИП 4*35, который при открытой проводке выдерживает по таблицам 130А. Но в той же таблице 130А расшифровывается при 220В - 28кВт, а при 380В - 49кВт. Но у меня все потребители будут 220В.
Вопрос 1: Верно ли моё понимание, что этот кабель выдержит 49кВт, как при трёхфазной нагрузке, так и при однофазной распределённой поровну на каждую фазу, т.е. по 16,3кВт?
Вопрос 2: В сети есть счётчики падения напряжения онлайн, но они считают напряжение 380В и выдают результат от 340В до 360В. Меня же эти данные не интересуют. Как я могу посчитать падение напряжения между каждой фазой и нулём? Какую подскажете формулу? Или я возможно не разобрался в онлайн-счётчиках?
Прошу помощи! Очень надо.
Заранее благодарю за помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
diger01
сообщение 3.4.2013, 14:00
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 29.3.2013
Пользователь №: 31978



icon_biggrin.gif Электрики посчитали правильно.
Они сделали расчет из условий допустимого снижения напряжения в конце линии по договору на 10% - притом что, если считать напряжение в 220В.
С подстанции ТП всегда выходит повышенное напряжение в пределах мах.242В.
На конце вашей линии как раз и будет примерно около 220В. – что и требуется.
Расчет:
Сопротивление токопроводящих жил, не более Ом/км
СИП-35кв. R = 0,868 Ом/км * умножаем на 0,3км. = 0,2604 Ом/на300метров.
Рабочий активный ток фазы: I=Р/U =16000Вт/220В = 73 А.
Падение напряжения: Uп=R*I=0,2604*73=19 В.
Напряжение на конце линии: U=242-19=223 В.

Это все приблизительно, так как не учтен реактивный ток и того подобного - но тем не менее все будет работать.
Смотрите ссылку параметров СИП кабеля:
смотри СИП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
argonopa
сообщение 3.4.2013, 15:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.4.2013
Пользователь №: 32112



Цитата(diger01 @ 3.4.2013, 14:00) *
Расчет:
Сопротивление токопроводящих жил, не более Ом/км
СИП-35кв. R = 0,868 Ом/км * умножаем на 0,3км. = 0,2604 Ом/на300метров.
Рабочий активный ток фазы: I=Р/U =16000Вт/220В = 73 А.
Падение напряжения: Uп=R*I=0,2604*73=19 В.
Напряжение на конце линии: U=242-19=223 В.

Это все приблизительно, так как не учтен реактивный ток и того подобного - но тем не менее все будет работать.
Смотрите ссылку параметров СИП кабеля:
смотри СИП

Большое спасибо за расчёт Вам и за ответы всем форумчанам. Появилась ясность в ответах.
Но поясните мне "чайнику" одну вещь.
Ток, насколько я помню со школы, у нас в проводнике постоянен. Получится, что между каждой фазой и нулем ток 73А. А ноль выживет при такой нагрузке? Не потечёт ли по нему ток = 73*3=219А?

Цитата(shpinel @ 3.4.2013, 16:16) *
Проектируете щит, затем прикидываете вводной кабель. При выборе вводного кабеля берется расчетная мощность вашего щита:
Дельта U=(Pрасч*L)/(C*S) %
Pрасч - расчетная мощность в кВт, L - длина в м, С - коэффициент ( в Вашем случае для алюминиевого СИПа С=44), S - сечение жилы кабеля в кв.мм.

После проверки по потере напряжения, надо еще проверить по току короткого замыкания.

Я в принципе понимаю алгоритм действий. Так и будет. Сейчас я просто планирую количество потребителей, соответственно до проекта пока далековато.

Цитата(Михаил Ник... @ 3.4.2013, 16:19) *

Значит я правильно посчитал по Вашей формуле?
Падение напряжения почти 9,2%.
И значит при выходе с источника 220В в сети я получу 199,8В.
Или при выходе с источника 242В я получу уже 219,8В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- argonopa   Расчёт падения напряжения   3.4.2013, 11:29
- - shpinel   Считаете потери напряжения от источника до вашего ...   3.4.2013, 12:03
- - Михаил Ник...   Для СИП 4х35 4,1% при равномерной нагрузке и 8,2% ...   3.4.2013, 12:50
|- - argonopa   Цитата(Михаил Ник... @ 3.4.2013, 12:50) Д...   3.4.2013, 14:22
|- - Vel_es   Цитата(Михаил Ник... @ 3.4.2013, 13:50) Д...   7.11.2024, 10:06
- - diger01   Электрики посчитали правильно. Они сделали расчет ...   3.4.2013, 14:00
|- - argonopa   Цитата(diger01 @ 3.4.2013, 14:00) Расчет:...   3.4.2013, 15:50
- - shpinel   По ГОСТ допустимая потеря напряжения в нормальном ...   3.4.2013, 14:38
|- - argonopa   Цитата(shpinel @ 3.4.2013, 14:38) По ГОСТ...   3.4.2013, 14:54
|- - shpinel   Цитата(argonopa @ 3.4.2013, 14:54) Щит ещ...   3.4.2013, 15:16
- - Работник   Расчет потерь Посчитал сдесь, как и говорят в пере...   3.4.2013, 14:57
- - Михаил Ник...   ЦитатаПрошу пояснить Вашу фразу. Равномерная нагру...   3.4.2013, 15:19
- - Работник   ЦитатаПолучится, что между каждой фазой и нулем то...   3.4.2013, 15:50
- - Transformator   Цитата(argonopa @ 3.4.2013, 11:29) Какую ...   3.4.2013, 17:26
|- - mic61   Формулы все простые и правильные, конечно. Но есть...   4.4.2013, 11:29
||- - diger01   Цитата(mic61 @ 4.4.2013, 12:29) Формулы в...   4.4.2013, 12:12
||- - argonopa   Цитата(mic61 @ 4.4.2013, 12:29) Формулы в...   4.4.2013, 13:06
||- - Pass   Цитата(mic61 @ 4.4.2013, 11:29) 2. Всегда...   14.7.2014, 16:32
|- - argonopa   Цитата(Transformator @ 3.4.2013, 18:26) В...   4.4.2013, 12:48
- - RomanNV   Ничего не изменилось. И сейчас так делают. Просто ...   4.4.2013, 12:20
|- - diger01   Цитата(RomanNV @ 4.4.2013, 13:20) Ничего ...   4.4.2013, 12:26
- - savelij®   ЦитатаА вот вопрос? – почему раньше четырех ...   4.4.2013, 12:27
|- - diger01   Цитата(savelij® @ 4.4.2013, 13:27) Только...   4.4.2013, 12:57
|- - savelij®   Цитата(diger01 @ 4.4.2013, 13:57) Соответ...   4.4.2013, 13:07
- - Сергей Г   1. Я долго читал и до сих пор не догоняю тип нагру...   4.4.2013, 18:27
|- - argonopa   Три последних поста явно не по-русски написаны. ...   5.4.2013, 17:01
- - diger01   Цитата(Сергей Г @ 4.4.2013, 19:27) .........   4.4.2013, 20:17
- - Работник   ЦитатаЕсли глубоко не влазить в суть переходных пр...   5.4.2013, 8:54
- - Сергей Г   Отвечал как для чайников, на пальцах, если уж боле...   5.4.2013, 12:55
- - Сергей Г   ЦитатаЭлектрики предлагают проложить СИП 4*35, кот...   5.4.2013, 17:53
|- - argonopa   Цитата(Сергей Г @ 5.4.2013, 18:53) а вот ...   8.4.2013, 9:12
- - FRAER   В однофазной цепи ток течет по фазному проводнику ...   14.7.2014, 16:39
- - Pass   Спасибо, всё стало на свои места. Надо иногда не л...   14.7.2014, 17:29
- - Гость   добрый день. в голове засело что на нагревательных...   26.6.2017, 16:35
- - Tad   Нолик добавьте...   26.6.2017, 18:09
- - Гость   ???   27.6.2017, 10:00
- - Tad   На нагревательных приборах допускается падение нап...   27.6.2017, 10:04
- - Igorek1968   Вот реальная и не сложная формула из пособия для с...   26.2.2018, 16:46
- - Гость   Молодец Igorek1968, вовремя подсуетился!   26.2.2018, 17:36


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 2:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены