Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Расчёт падения напряжения

argonopa
сообщение 3.4.2013, 11:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.4.2013
Пользователь №: 32112



Добрый день!
Прошу помощи по следующей ситуации.
Планируем подключение объекта удаленного от источника энергии на 300м.
Суммарная мощность потребителей объекта предварительно определена в 48кВт.
Все потребители только однофазные, но подключаться будем к 3х-фазной сети. То есть, грубо говоря, подключаем 3 фазы и вешаем по 16кВт на каждую.
Электрики предлагают проложить СИП 4*35, который при открытой проводке выдерживает по таблицам 130А. Но в той же таблице 130А расшифровывается при 220В - 28кВт, а при 380В - 49кВт. Но у меня все потребители будут 220В.
Вопрос 1: Верно ли моё понимание, что этот кабель выдержит 49кВт, как при трёхфазной нагрузке, так и при однофазной распределённой поровну на каждую фазу, т.е. по 16,3кВт?
Вопрос 2: В сети есть счётчики падения напряжения онлайн, но они считают напряжение 380В и выдают результат от 340В до 360В. Меня же эти данные не интересуют. Как я могу посчитать падение напряжения между каждой фазой и нулём? Какую подскажете формулу? Или я возможно не разобрался в онлайн-счётчиках?
Прошу помощи! Очень надо.
Заранее благодарю за помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 4.4.2013, 12:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
А вот вопрос? – почему раньше четырех жильные кабели имели одну жилу тоньше чем три других, а щас все на оборот
Только потому... что по ссылкам, куда Вы всех отправляете, сами не заглядывали (или мельком, по диагонали)... Ибо жила бОльшего сечения не вся алюминиевая... там стальной трос внутри.
Так же есть СИП со всеми несущими жилами одинакового сечения.

По вопросу автора всё уже сказано. Поддержу предложение о применении провода сечением 70 мм2.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- argonopa   Расчёт падения напряжения   3.4.2013, 11:29
- - shpinel   Считаете потери напряжения от источника до вашего ...   3.4.2013, 12:03
- - Михаил Ник...   Для СИП 4х35 4,1% при равномерной нагрузке и 8,2% ...   3.4.2013, 12:50
|- - argonopa   Цитата(Михаил Ник... @ 3.4.2013, 12:50) Д...   3.4.2013, 14:22
|- - Vel_es   Цитата(Михаил Ник... @ 3.4.2013, 13:50) Д...   7.11.2024, 10:06
- - diger01   Электрики посчитали правильно. Они сделали расчет ...   3.4.2013, 14:00
|- - argonopa   Цитата(diger01 @ 3.4.2013, 14:00) Расчет:...   3.4.2013, 15:50
- - shpinel   По ГОСТ допустимая потеря напряжения в нормальном ...   3.4.2013, 14:38
|- - argonopa   Цитата(shpinel @ 3.4.2013, 14:38) По ГОСТ...   3.4.2013, 14:54
|- - shpinel   Цитата(argonopa @ 3.4.2013, 14:54) Щит ещ...   3.4.2013, 15:16
- - Работник   Расчет потерь Посчитал сдесь, как и говорят в пере...   3.4.2013, 14:57
- - Михаил Ник...   ЦитатаПрошу пояснить Вашу фразу. Равномерная нагру...   3.4.2013, 15:19
- - Работник   ЦитатаПолучится, что между каждой фазой и нулем то...   3.4.2013, 15:50
- - Transformator   Цитата(argonopa @ 3.4.2013, 11:29) Какую ...   3.4.2013, 17:26
|- - mic61   Формулы все простые и правильные, конечно. Но есть...   4.4.2013, 11:29
||- - diger01   Цитата(mic61 @ 4.4.2013, 12:29) Формулы в...   4.4.2013, 12:12
||- - argonopa   Цитата(mic61 @ 4.4.2013, 12:29) Формулы в...   4.4.2013, 13:06
||- - Pass   Цитата(mic61 @ 4.4.2013, 11:29) 2. Всегда...   14.7.2014, 16:32
|- - argonopa   Цитата(Transformator @ 3.4.2013, 18:26) В...   4.4.2013, 12:48
- - RomanNV   Ничего не изменилось. И сейчас так делают. Просто ...   4.4.2013, 12:20
|- - diger01   Цитата(RomanNV @ 4.4.2013, 13:20) Ничего ...   4.4.2013, 12:26
- - savelij®   ЦитатаА вот вопрос? – почему раньше четырех ...   4.4.2013, 12:27
|- - diger01   Цитата(savelij® @ 4.4.2013, 13:27) Только...   4.4.2013, 12:57
|- - savelij®   Цитата(diger01 @ 4.4.2013, 13:57) Соответ...   4.4.2013, 13:07
- - Сергей Г   1. Я долго читал и до сих пор не догоняю тип нагру...   4.4.2013, 18:27
|- - argonopa   Три последних поста явно не по-русски написаны. ...   5.4.2013, 17:01
- - diger01   Цитата(Сергей Г @ 4.4.2013, 19:27) .........   4.4.2013, 20:17
- - Работник   ЦитатаЕсли глубоко не влазить в суть переходных пр...   5.4.2013, 8:54
- - Сергей Г   Отвечал как для чайников, на пальцах, если уж боле...   5.4.2013, 12:55
- - Сергей Г   ЦитатаЭлектрики предлагают проложить СИП 4*35, кот...   5.4.2013, 17:53
|- - argonopa   Цитата(Сергей Г @ 5.4.2013, 18:53) а вот ...   8.4.2013, 9:12
- - FRAER   В однофазной цепи ток течет по фазному проводнику ...   14.7.2014, 16:39
- - Pass   Спасибо, всё стало на свои места. Надо иногда не л...   14.7.2014, 17:29
- - Гость   добрый день. в голове засело что на нагревательных...   26.6.2017, 16:35
- - Tad   Нолик добавьте...   26.6.2017, 18:09
- - Гость   ???   27.6.2017, 10:00
- - Tad   На нагревательных приборах допускается падение нап...   27.6.2017, 10:04
- - Igorek1968   Вот реальная и не сложная формула из пособия для с...   26.2.2018, 16:46
- - Гость   Молодец Igorek1968, вовремя подсуетился!   26.2.2018, 17:36