Плавный пуск асинхр. двигателя , Как реализовать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Плавный пуск асинхр. двигателя , Как реализовать? |
8.4.2013, 18:30
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 |
Подскажите как недорого реализовать плавный пуск двигателя (5 Квт)?
Нужно для намотчика, плавно запустить и плавно остановить. В наличии асинхронный движок, с короткозамкнутым ротором. Если через частотник (25 т.руб), то может другой двигатель поставить? |
|
|
8.4.2013, 18:44
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9164 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
какой намотчик? Там только через частотник и получится. При этом нужен еще какой то датчик провисания и перенатяжения наматываемого (условно) каната или веревки. Я это реализовывал. Всех настроек конечно не помню. Да и оборудования того уже нет, продали. Кабель (в моем случае) пропускался через полистпас. Если намотчик двигался медленно, полистпас опускался, датчик положения полистпаса 4-20мА выдавал сигнал о разбалансе системы и ПИД регулятор в частотнике корректировал скорость. То же самое происходило и при слишком большой скорости намотчика. С той лишь разницей, что полистпас поднимался. Можно, конечно, попытаться поднять свою электронку 5 летней давности и выложить переписку с инженером АВВ, но там будут только частности, а все общие настройки частотника уже не вспомню.
-------------------- |
|
|