купленно 5 бочек масла испытания показали пробивное напряжение 20кВ при необходимых 30кв
При подаче напряжения порядка 15 кВ происходит шипение, при окрытии крышки с маслом (после испытания) идет черная копоть. Что это вода в масле? как можно устранить причину пробоя, без сепоратора Сообщение отредактировал prude - 13.11.2012, 9:16 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Явно масло неправильно отобрано. Почитайте ГОСТ 6433.5-84 Диэлектрики жидкие. Отбор проб и ГОСТ 6581-75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний. Очень полезно будет и в инете вполне доступны.
После таких проб надо испытательные ячейки и тару для отбора проб очень качественно вымывать в ГОСТах про это есть. У нах из бочек прикольно отбирали в весенее время. Бочку перехиляли и вместе с водичкой которая была на верхней крышке поступала на испытание, но такой картины как у вас еще ни разу за 10 лет не видел -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |