![]() Силовое оборудование подстанций |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Силовое оборудование подстанций |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Faradej_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
На фотографии изображено КРУН-6 типа К-47 или оно же К-59 более поздней модификации.
Комплектное устройство с выключателем на выкатном элементе. В данном РУ по представленной фотографии при наличии двух вводов 6 кВ (2-х трансформаторная ПС) имеется один разъединитель, который выполнен ввиде выкатного элемента в нормальных схемах он называется секционный разъединитель. Данный аппарат включен последователь с секционным выключателем между двумя секциями одной системы шин. Необходим, как и все разъединители, для создания видимого разрыва при выводе одной из секций в ремонт. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |