Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Про монтаж в дачном доме , Интересует все для дачного дома

СерЁжик
сообщение 20.3.2013, 15:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 20.3.2013
Пользователь №: 31737



Уважаемые форумчане!
На Ваш суд представляю проект электропроводки дачного дома. О себе – теория по электрики последний раз была в институте, практика – в квартире поменять розетку или выключатель.
Описание:
Сеть 220 В. От столба на дороге ВЛ (СИП 4, 16 кв. мм). Крепление к столбу арматурой к СИПу, соединение с проводами прокалывающими контактами. Расстояние между столбом и домом 27 метров, дополнительный столб устанавливать не планируется (провис по СИПу до 40 м). Крепление кабеля к фронтону дома по центру. Расстояние от земли 5 м, расстояние до конька 1 м. Переход на медь не планируется. Вход в дом возле крепления кабеля через трубку ПВХ. Дом полностью деревянный (брус 10*15). Вход кабеля со второго этажа полностью в пластиковой трубе спускается до щитка первого этажа. СИП заходит в щит на вводной автомат 32А-2п, далее нагрузка через УЗО 32А/30 распределяется через автоматы защиты по группам:
1 группа – освещение (все лампочки в доме + уличный светильник на крыльце). Кабель ВВГ нг 2*1,5 в гофре по стенкам дома. Выключатели на фазе.
2 группа – розетки в доме. Разводка по 1 и 2 этажу, розетки двойные (3 шт). Предназначены для ТВ, комп, иногда тепловентилятор 2 кВт. В итоге при совместном использовании не более 3,5 кВт (16А). Кабель ВВГ нг 3*2,5 в гофре по стенкам дома.
3 группа – кухня. 3 отдельные одинарные розетки для э/чайника, м/волновки, холодильника, э/плитки. Кабель ВВГ нг 3*4 в гофре по стенкам дома.
4 группа – улица +баня. На улицу выведена розетка уличного исполнения, на фасаде запрятана в пластиковый бокс. На баню отдельный кабель из дома, воздушкой (многожильный провод) заведен в баню. В бане отдельный щиток с УЗО и АЗ (ток утечки 10 мА). Если найду такой диффавтомат, то может быть только он. В бане планируется только освещение (3 лампочки), розеток нет. На чердаке бани установка подающего воду насоса (0,4-0,6 кВт).
В щитке в доме устанавливается перекидной рубильник (32А, 1-0-2) для подключения бензогенератора.
Заземление – вывод кабелем на фасад дома, соединение с металлической планкой, которая приваривается к контуру заземления.
Вопросы:
1. Про СИП написано, что вводить в дом нельзя, обязательно переходить на медь «орехами». По правилам разрешена двойная изоляция в доме. Можно ли протянуть в доме до щитка СИП в ПВХ-трубе? Или подскажите как сделать?
2. По приложенной схеме щитка – правильно ли сделана? Номиналы токов на автоматах и УЗО? А также соединение проводами?
3. Подключение бензогенератора – у генератора нет фазы и нуля. Как правильно подключить к сети дома, чтобы нуль вдруг фазой не оказался? На схеме при переключении сеть – генератор нуль обрывается. Правильно ли это?
4. В инете написано, что на входе УЗО должно стоять на 100 мА для противопожарных целей. Тот который указан у меня для этих целей не подходит?
5. Перекидной выключатель – имеются ли в природе для 220 В, т.е. входа 4, выхода 2, или если без нуля 2 – 1, да ещё на динрейку, чтобы в щитке был? Пока у нас не нашел. Подскажите маркировку или производителя. А также рекомендации по току - он может быть равным ВА?
6. На бензогенераторе защита есть от перегрузки, стоит ли вставлять АЗ 16А? Бензогенератор Чемпион GG3300, макс нагрузка – 3,3 кВт, т.е. 15А, я думаю что при большей нагрузке быстрее заглохнет гена, чем сработает АЗ. А очень хочется наоборот, чтобы не заводить гену заново, а снизить нагрузку и включить автомат. Следующий номинал автомата 10А, а это 2,2 кВт, т.е. 0,8 кВт никогда не будут использоваться.
7. Заземление с гены будет идти на общее заземление дома (ГЗШ в щитке) – правильно ли это? На генераторе есть свое заземление, его необходимо использовать?
8. В схему щитка планирую добавить на входе сигнальную лампу или пищалку для оповещения о появлении напряжения в сети. Что лучше? Как соединить в щитке?
9. Розетку для улицы планирую устанавливать в пластиковый бокс, бокс сквозь сайдинг к деревянной стене. Какой класс защиты подобрать для бокса?
10. Заземление – из щитка выход проводом ПВ3, в стене выход на улицу, соединение возле фундамента дома провода и выходящей металлической ленты болтовое. Необходимо ли провод заземления пускать в гофре?
Будут очень рад Вашим ответам и критике, по запросам предоставлю пояснения и фото.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
321
сообщение 12.4.2013, 22:11
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 6.4.2013
Из: Рожок
Пользователь №: 32198



Посмотрите http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=36062 Очень похожая тема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- СерЁжик   Про монтаж в дачном доме   20.3.2013, 15:12
- - Работник   1. Если энергоснабжающая организация не против, мо...   20.3.2013, 15:32
|- - Олега   Цитата(Работник @ 20.3.2013, 16:32) Систе...   12.4.2013, 11:06
- - с2н5он   3. не понял, у Вас рвется только нуль? фаза не ген...   20.3.2013, 16:10
- - СерЁжик   Цитата1. Если энергоснабжающая организация не прот...   22.3.2013, 14:34
- - электрик Дмитрий   ЦитатаЭнергосберегающая пока не дошла. Рвать кабел...   22.3.2013, 14:56
- - СерЁжик   ЦитатаЯ а таком случае ставил распаечную коробку д...   23.3.2013, 14:48
- - СерЁжик   Уважаемые форумчане! Подскажите ещё по марке а...   6.4.2013, 17:32
|- - 321   Цитата(СерЁжик @ 6.4.2013, 17:32) Уважаем...   7.4.2013, 14:54
- - Работник   Почти везде стоят ИЭК. Все работает. Думаю нет смы...   8.4.2013, 8:32
- - СерЁжик   Нарисовал окончательный вариант щитка, с учетом об...   10.4.2013, 15:22
- - Работник   Надежнее будет ноль сначало на РЕ-шину, затем на а...   10.4.2013, 15:48
|- - savelij®   Цитата(Работник @ 10.4.2013, 16:48) Надеж...   10.4.2013, 16:44
- - Работник   Когда я говорю что делать так нужно, потому что та...   11.4.2013, 14:05
|- - СерЁжик   Цитата(Работник @ 11.4.2013, 15:05) Когда...   11.4.2013, 16:17
- - savelij®   ЦитатаЗаземление при этом надо делать? дом деревян...   11.4.2013, 16:35
- - СерЁжик   Выложил два варианта ввода кабеля в щиток. Какая и...   12.4.2013, 8:27
|- - Олега   Цитата(СерЁжик @ 12.4.2013, 9:27) два вар...   12.4.2013, 12:10
- - Работник   После разделения N и PE не соединять. Заземлять ну...   12.4.2013, 8:32
|- - СерЁжик   Цитата(Работник @ 12.4.2013, 9:32) После ...   12.4.2013, 12:05
- - savelij®   Учитывая то, что энергосбыт болезненно относится к...   12.4.2013, 9:55
- - Работник   Простите, но я не нашел "лишнего" контак...   12.4.2013, 10:17
- - Работник   Хорошо. Но и применять ТТ не стоит в этот раз.   12.4.2013, 11:29
- - Работник   Значит все таки дачный кооператив. Глубина 3 метр...   12.4.2013, 12:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Работник @ 12.4.2013, 12:53) ... д...   12.4.2013, 19:03
- - 321   Посмотрите http://www.electrik.org/forum/index....   12.4.2013, 22:11
|- - СерЁжик   Цитата(321 @ 12.4.2013, 23:11) Посмотрите...   13.4.2013, 15:46
- - 321   Советы тем и хороши , что после того как их выслуш...   13.4.2013, 22:13