Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Испытание кабеля 6 кВ

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.4.2013, 13:40
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста. Если при проведении испытания кабеля повышенным выпрямленным напряжением наблюдаются скользящие разряды в кабельной разделке - это как нибудь отразится на показаниях вольтметра и микроамперметра или нет? Испытания проводились прибором АИД-70. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dimone493
сообщение 12.4.2013, 11:27
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Подавай снова и снова пок не разберетесь где именно если это транс то эму все равно уже трындец. При этом пробивное напряжение будет снижаться. А вообще вы правила читали когда повышенным надо трансы пытать и при каких условиях? А то заснеженные пытать себе дороже.при морозе всегда дебелое сопротивление изоляции показует.
Всегда любые сомнения развеивает включения 3х фазного наряжения сначало на обмотки ВН а затем на НН если нормально гудит и наблюдается никаких ненормальных режимов то включайте.
Я где-то писал уже об этом в какой-то теме


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 12.4.2013, 21:29
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(dimone493 @ 12.4.2013, 12:27) *
Подавай снова и снова пок не разберетесь где именно если это транс то эму все равно уже трындец. При этом пробивное напряжение будет снижаться.
Всегда любые сомнения развеивает включения 3х фазного наряжения сначало на обмотки ВН а затем на НН если нормально гудит и наблюдается никаких ненормальных режимов то включайте.

Парни, с вами весело на форуме. Это у вас так трансформаторы испытывают? Есть книга: Объем и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97).
Причина редактирования: выражения выбираем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 13.4.2013, 8:32
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(Шаровая молния @ 12.4.2013, 20:29) *
Парни, с вами весело на форуме. Это у вас так трансформаторы испытывают? Есть книга: Объем и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97).

Мы так не проверяем, я человеку подсказал что делать надо что бы сомнения опустить. А специально для вас история нам ее поведал старый работник: в деревне на деревянной подставке стоял трансформатор, питал всю деревню. Со временем подставка сгнила, а транс остался висеть на проводах и прекрасно работал многие годы не то что без испытаний и проверок, а без то и ппр

Кстати а какая схема измерения изоляции и испытания. Согласно птээп?
Я до сих пор не могу понять посему их пытать повышенным? Если у них капрем не было и они не новые.


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Дмитрий_*   Испытание кабеля 6 кВ   3.4.2013, 13:40
- - ScorpionXXX   Может и не отразится на показаниях прибора при ско...   3.4.2013, 13:53
- - Гость_Дмитрий_*   Результаты испытания таковы: Испытательное напряже...   3.4.2013, 13:59
|- - dimone493   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.4.2013, 12:59)...   4.4.2013, 6:16
- - ScorpionXXX   Дело в том что действительно при испытаниях при не...   3.4.2013, 14:32
- - Гость_Дмитрий_*   Спасибо за консультацию   3.4.2013, 14:55
- - Работник   ЦитатаТем болеее если они испытывали напряжением 6...   4.4.2013, 14:39
|- - dimone493   Цитата(Работник @ 4.4.2013, 13:39) Это но...   5.4.2013, 21:01
- - uvk2   ЦитатаЗаключение: кабельная линия испытание выдерж...   6.4.2013, 11:45
|- - Шаровая молния   Цитата(uvk2 @ 6.4.2013, 12:45) ИМХО, не д...   11.4.2013, 16:32
- - Transformator   На севере в мороз примерно 20 град испытывали тран...   11.4.2013, 21:35
|- - Шаровая молния   Цитата(Transformator @ 11.4.2013, 22:35) ...   11.4.2013, 22:16
- - dimone493   Подавай снова и снова пок не разберетесь где именн...   12.4.2013, 11:27
|- - Шаровая молния   Цитата(dimone493 @ 12.4.2013, 12:27) Пода...   12.4.2013, 21:29
|- - dimone493   Цитата(Шаровая молния @ 12.4.2013, 20:29)...   13.4.2013, 8:32
|- - Transformator   Цитата(dimone493 @ 13.4.2013, 9:32) Я до ...   13.4.2013, 10:34
||- - dimone493   Цитата(Transformator @ 13.4.2013, 9:34) М...   14.4.2013, 12:39
|- - Шаровая молния   Цитата(dimone493 @ 13.4.2013, 9:32) Кстат...   13.4.2013, 12:24
- - Работник   ЦитатаВсегда любые сомнения развеивает включения 3...   12.4.2013, 12:01
- - Transformator   Сам не знаю почему, мы испытываем маслянные трансы...   12.4.2013, 13:48
- - Работник   Мы не делаем. Может у Вас эксплуатация? Тогда могл...   12.4.2013, 14:07
|- - Transformator   Цитата(Работник @ 12.4.2013, 14:07) Мы не...   12.4.2013, 16:23
- - Degtyarev.S   Трите тряпкой, стирайте пыль, испытывайте, если тр...   12.4.2013, 19:34
- - uvk2   Трансы дают большую утечку из-за ёмкостного тока о...   13.4.2013, 8:41
- - Transformator   1. Определение условий включения трансформаторов....   13.4.2013, 13:34
- - Transformator   И ещё как понимать это выражение: Маслонаполненные...   13.4.2013, 15:57
- - ЛЕША   Значения ДО - включительно. По условиям - по велич...   13.4.2013, 16:26
|- - Transformator   Цитата(ЛЕША @ 13.4.2013, 17:26) Значения ...   13.4.2013, 16:55
||- - dimone493   Цитата(Transformator @ 13.4.2013, 15:55) ...   13.4.2013, 21:48
||- - Шаровая молния   Цитата(Transformator @ 13.4.2013, 17:55) ...   13.4.2013, 23:28
|- - Transformator   Цитата(ЛЕША @ 13.4.2013, 17:26) Значения ...   13.4.2013, 17:06
- - ЛЕША   Это другое. Не надо передергивать. Сушка и отклоне...   13.4.2013, 16:58
- - ЛЕША   А что "как"? Читаете в руководстве по эк...   13.4.2013, 17:14
|- - Transformator   Цитата(ЛЕША @ 13.4.2013, 18:14) А что ...   13.4.2013, 17:20
- - ЛЕША   Мы в январе купили Виток. 54 т.р. Удобно и быстро.   14.4.2013, 2:25
- - Шаровая молния   Я на него тоже смотрел года два назад. Как он в ра...   14.4.2013, 12:16
|- - Гость999   Цитата(Шаровая молния @ 14.4.2013, 12:16)...   28.5.2013, 9:27
- - Гость_Баримор_*   Добрый день! Помогите приступили к испытаниям ...   24.7.2015, 2:44
- - dimone493   Ищите причину в блоке управления, возможно ЛАТр за...   26.7.2015, 10:42


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 10:11
Rambler's Top100     