Измерение петли фаза- ноль |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Измерение петли фаза- ноль |
10.4.2013, 20:11
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.4.2013 Пользователь №: 32286 |
Уважаемые форумчане! Прошу помощи в следующем вопросе: проводились измерения петли прибором MPI-525 ( СОНЕЛ ) в розеточной группе. Этот прибор сразу рассчитывает и величину тока кз. Сопротивление петли оказалось 1,23 Ом, а ток кз- 179 А. Отходящий автомат на линию стоит 25А ВА47-29 ИЭК. Испытания проводились как приёмо- сдаточные. Проходит ли ВА данного номинала по величине тока кз., а если нет, то почему? Кратность тока получается чуть больше 7- ми. По ВТХ получается, что по времени проходит ( около 0,02 сек ). 179/25=7,16, если я конечно правильно посчитал,а если по ПТЭЭП то не удовлетворяет требованиям 1,1*25*10., забыл сказать, что ВА- С25 т. е., 5-10, должно же быть по току КЗ не менее 275А? От чего отталкиваться в конце концов- подскажите- маловато опыта. Заранее благодарю.
|
|
|
11.4.2013, 14:00
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Смотреть по ПУЭ. Автомат не проходит, к тому же почему розекти с автомата? Подозрительно почему не с УЗО.
Для автомата с ха-кой С, нужно минимум 10 Iн, смотреть нужно по верхней границе диапазона 5-10Iном. И время срабатывания аппарата защиты не более 0,4 сек. для розеток, а у Вас сейчас по верхней границе ха-ки автомата 5 сек. |
|
|
Гость_Гость_major1929_*_* |
11.4.2013, 19:44
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
Гость_Груздь_* |
13.4.2013, 8:25
Сообщение
#4
|
Гости |
Прошу прощения розетки стоят на дифе АВДТ32 25А 30мА На линиях, защищаемых УЗО в измерении петли фаза нуль нет необходимости!!! По ПУЭ при приемо сдаточных измерениях, в групповых сетях защищаемых автоматическими выключателями в системе TN для автоматического выключателя с характеристикой С25 ток к.з. должен быть не менее 250А и не ампером меньше!!! По ПТЭЭП указанную величину тока к.з. умножаешь на 1,1!!! |
|
|
13.4.2013, 10:13
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
На линиях, защищаемых УЗО в измерении петли фаза нуль нет необходимости!!! Согласен. Только часто случается, когда умные и разные электрики при частом срабатывании УЗО отключают его "за ненадобностью" встречал такую ситуацию не раз. По ПУЭ при приемо сдаточных измерениях, в групповых сетях защищаемых автоматическими выключателями в системе TN для автоматического выключателя с характеристикой С25 ток к.з. должен быть не менее 250А и не ампером меньше!!! По ПТЭЭП указанную величину тока к.з. умножаешь на 1,1!!! А вы в ПУЭ такой пункт читали? 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности. Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью. Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139 Это из главы 3.1 "защита и автоматика" -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Гость_Груздь_* |
13.4.2013, 10:35
Сообщение
#6
|
Гости |
Читали...и что там увидели нового?
|
|
|
13.4.2013, 10:41
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Читали...и что там увидели нового? Как же так случилось, что требования к взрывоопасным оказались мягче, чем к ЭУ без повышенной опасности? В ЭУ во взрывоопасной зоне требования кратности тока не менее 6 В ЭУ без повышенной опасности требования кратности тока не менее 10 Почему так получилось? Могёте ответить? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Гость_Груздь_* |
13.4.2013, 10:53
Сообщение
#8
|
Гости |
Как же так случилось, что требования к взрывоопасным оказались мягче, чем к ЭУ без повышенной опасности? В ЭУ во взрывоопасной зоне требования кратности тока не менее 6 В ЭУ без повышенной опасности требования кратности тока не менее 10 Почему так получилось? Могёте ответить? Могем....тому виной закон о техническом регулировании. Следуйте правилу - работаем с тем, что новее и безопасней, если есть противоречия между старым и новым, за основу берем новое. |
|
|
13.4.2013, 10:56
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
, за основу берем новое. А разве в ПУЭ 7 нету этого пункта 7.3.139? Я так понимаю это новый ПУЭ -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 19:51 |
|