Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Что будет если секционник всегда включен?

key
сообщение 14.4.2013, 0:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 29761



Подстанция с двумя трансформаторами и соответственно двумя вводами.
Как скажется на трансформаторах включенная перемычка (секционник) при обоих рабочих вводах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
key
сообщение 14.4.2013, 0:49
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 29761



Если ничего страшного - зачем отключать? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- key   Что будет если секционник всегда включен?   14.4.2013, 0:18
- - Sinus   Ничего страшного. Но секционник лучше отключить.   14.4.2013, 0:41
- - key   Если ничего страшного - зачем отключать?   14.4.2013, 0:49
|- - Topmo3   Цитата(key @ 14.4.2013, 1:49) Если ничего...   14.4.2013, 9:04
- - Sinus   На случай короткого замыкания на шинах 0,4кВ   14.4.2013, 1:03
- - Диманыч   Вообще-то...при 2 включенных вводах секционник не ...   14.4.2013, 9:34
|- - mic61   Цитата(Диманыч @ 14.4.2013, 9:34) Вообще-...   14.4.2013, 16:50
- - Roman D   "Перемычка", а точнее, коммутационный ап...   14.4.2013, 9:48
|- - Topmo3   Цитата(Roman D @ 14.4.2013, 10:48) ... В-...   14.4.2013, 9:58
- - Degtyarev.S   1. Не работает схема блокировок, между В1, В2 и СВ...   14.4.2013, 17:10
|- - mic61   Цитата(Degtyarev.S @ 14.4.2013, 16:10) 1....   14.4.2013, 17:21
|- - Degtyarev.S   Цитата(mic61 @ 14.4.2013, 21:21) Это - от...   14.4.2013, 17:32
|- - Roman D   Цитата(Degtyarev.S @ 14.4.2013, 17:32) А,...   14.4.2013, 19:07
- - Degtyarev.S   А, вы про 1,2,3, что ли. Так это привычка, так ска...   14.4.2013, 19:22
- - Roman D   Если нам подойти к дискуссии правильно, то в сообщ...   14.4.2013, 20:38
- - push   А почему про параллельную работу трансов никто не ...   15.4.2013, 5:32
|- - Roman D   Цитата(push @ 15.4.2013, 4:32) А почему п...   15.4.2013, 6:40
|- - mic61   Цитата(push @ 15.4.2013, 4:32) А почему п...   15.4.2013, 19:09
- - Сергей Г   ЦитатаРазговор о том, что даже при абсолютно одина...   15.4.2013, 19:55
|- - Roman D   Цитата(Сергей Г @ 15.4.2013, 19:55) та я ...   15.4.2013, 21:01
- - key   Спасибо за ответы. С ремонта ввода, включаю его п...   15.4.2013, 21:07
|- - Roman D   Цитата(key @ 15.4.2013, 21:07) С ремонта ...   15.4.2013, 21:29
- - beks   День добрый. Мы арендуем помещение для кинопоказа ...   26.5.2017, 19:38
|- - Ixtim   Цитата(beks @ 26.5.2017, 19:38) ...Можно ...   27.5.2017, 7:15
|- - Сергей ДД   Цитата(beks @ 26.5.2017, 19:38) ... Звук...   27.5.2017, 17:11
- - Гость   а вы включать умеете а какая у вас группа по эл бе...   26.5.2017, 19:57
- - Null   Секционный выключатель у потребителя держать включ...   27.5.2017, 5:53
- - Гость   что привело бы в лучшем случае к отключению обоих ...   27.5.2017, 13:51
- - Сергей ДД   Ваш вариант решения, только ИБП. Об остальном, выш...   27.5.2017, 15:02
- - Гость   Ваш вариант решения, только ИБП. Об остальном, выш...   27.5.2017, 15:07
- - beks   ИБП нужен для питания инвертора, который разжигает...   27.5.2017, 17:10


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 14:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены