Измерение петли фаза- ноль

major1929
сообщение 10.4.2013, 20:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.4.2013
Пользователь №: 32286



Уважаемые форумчане! Прошу помощи в следующем вопросе: проводились измерения петли прибором MPI-525 ( СОНЕЛ ) в розеточной группе. Этот прибор сразу рассчитывает и величину тока кз. Сопротивление петли оказалось 1,23 Ом, а ток кз- 179 А. Отходящий автомат на линию стоит 25А ВА47-29 ИЭК. Испытания проводились как приёмо- сдаточные. Проходит ли ВА данного номинала по величине тока кз., а если нет, то почему? Кратность тока получается чуть больше 7- ми. По ВТХ получается, что по времени проходит ( около 0,02 сек ). 179/25=7,16, если я конечно правильно посчитал,а если по ПТЭЭП то не удовлетворяет требованиям 1,1*25*10., забыл сказать, что ВА- С25 т. е., 5-10, должно же быть по току КЗ не менее 275А? От чего отталкиваться в конце концов- подскажите- маловато опыта. Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nail
сообщение 12.4.2013, 15:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Вот на этой ВТХ чётко видно зона срабатывания С16.
Закрашеная зона это зона срабатывания АВ.
С этой диаграммой абсолютно согласен. Сам неоднократно прогружал такие автоматы прибором РТ-2840.
Всё сходится при 2х кратном превышении порядка 40 сек срабатывает
при 3х кратном порядка 9 сек.
При 5ти кратном 100% срабатывает импульсом тока 0,02 сек.
7.3.139 не устарел, он в седьмом ПУЭ.
Для петли фаза ноль руководствуемся этим пунктом.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 12.4.2013, 21:21
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Transformator @ 12.4.2013, 16:56) *
При 5ти кратном 100% срабатывает импульсом тока 0,02 сек

Чё реально? Линейку возьми и приложи вертикально. Когда новые ПУЭ обсуждали наверное кто-то с заводов присутствовал, чтобы оправдать некачественное изготовление автоматов. Поэтому там и стоит от 5 до 10 для С. А после 10 гарантированное мгновенное срабатывание. Впрочем, об этом уже говорили.

Цитата(Transformator @ 12.4.2013, 16:56) *
7.3.139 не устарел, он в седьмом ПУЭ.
Для петли фаза ноль руководствуемся этим пунктом.

Он в шестом ПУЭ. Им не надо руководствоваться в нормальных электроустановках.

Не, не грубиян. Просто чернила заканчиваются в ручке. icon_smile.gif

Цитата(Transformator @ 12.4.2013, 22:06) *
Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.

Всё правильно ты говоришь. Только пункт 7.3 относится к ЭУ во взрывоопасных зонах. Вот пришли мы в магазин измерения делать и что потом я должен по пункту 7.3 считать? На каком основании?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 12.4.2013, 22:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Шаровая молния @ 12.4.2013, 22:21) *
Только пункт 7.3 относится к ЭУ во взрывоопасных зонах.

Да я согласен, этот пункт относится к ЭУ во взрывоопасных зонах.
Тогда вам вопрос: куда относится этот пункт.
3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности. Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью. Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в <a href="_a-b-g-e.html#clause-1.7.79">1.7.79 и 7.3.139.

Цитата(Шаровая молния @ 12.4.2013, 22:21) *
Чё реально? Линейку возьми и приложи вертикально.

Скажите честно, вы когда нибудь лично прогружали автоматы такого типа?
Если да то какие результаты получали?

Цитата(Шаровая молния @ 12.4.2013, 21:54) *
Ты меня вообще не слышишь. Прочитай внимательно пункты ПУЭ, которые я привёл выше, там все ответы. Не надо от себя ничего домысливать.

Не нужно перед собой ставить цель доказать другим людям, свою правоту, любой ценой.
Мы здесь, лишь высказываем свою точку зрения, а выводы каждый делает сам.
А иначе это перерастёт в базар.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 13.4.2013, 12:06
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Transformator @ 12.4.2013, 23:12) *
Скажите честно, вы когда нибудь лично прогружали автоматы такого типа?
Если да то какие результаты получали?

Да. Автоматы ДЭК, ИЭК с номинальным током до 50 А включительно укладываются в характеристику. Причём почти все срабатывают очень быстро, в нижней части графика (это неплохо). Но попадаются иногда и такие, которые срабатывают в верхней части. Автоматы с номинальным током 63 А не укладываются в свой график (срабатывают дольше). Вышенаписанное относится к автоматам группы С.

Цитата(ЛЕША @ 13.4.2013, 10:52) *
Особенно хочется посмотреть как лаборант будет измерять ПТФ с УЗО в начале линии.

Если в розетке между фазой и рабочим нулём, то нормально. А вот если на защитный контакт, УЗО перемыкаем.

Цитата(Transformator @ 13.4.2013, 11:56) *
А разве в ПУЭ 7 нету этого пункта 7.3.139?

Там нет этой главы 7.3. Поэтому пользуемся этим пунктом из ПУЭ-6.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Груздь_*
сообщение 13.4.2013, 12:11
Сообщение #6





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 13.4.2013, 12:06) *
Если в розетке между фазой и рабочим нулём, то нормально. А вот если на защитный контакт, УЗО перемыкаем.

1. Петля ФН между фазой и рабочим нулем не измеряется
2. Не измеряется петля ФН для проверки срабатывания УЗО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 13.4.2013, 23:25
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Груздь @ 13.4.2013, 13:11) *
1. Петля ФН между фазой и рабочим нулем не измеряется
2. Не измеряется петля ФН для проверки срабатывания УЗО

1) Измеряется, при отсутствии защитного проводника. Потому что иначе защиту не проверить, не везде есть защитный проводник. К тому же здесь: ОБЪЁМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ сказано: или нулевой проводник.

2) Об этом никто и не говорил.

Цитата(Груздь @ 13.4.2013, 15:33) *
И не нужно...не в кратности дело, а во времени

Если получили ток к.з менее 250 для автомата С25, пишите не соответствует , а рекомендовать можно разное

В этом сообщении одно противоречит другому.
Например, получился ток 200 Ампер. Это кратность 8. Если верить графику, то автомат может сработать за время до 1,5 секунд. В ПУЭ-7 пункте 1.7.79 также говорится "В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с."


Сообщение отредактировал Шаровая молния - 13.4.2013, 23:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Груздь_*
сообщение 14.4.2013, 9:04
Сообщение #8





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 13.4.2013, 23:25) *
1) Измеряется, при отсутствии защитного проводника. Потому что иначе защиту не проверить, не везде есть защитный проводник. К тому же здесь: ОБЪЁМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ сказано: или нулевой проводник.

2) Об этом никто и не говорил.


3) В этом сообщении одно противоречит другому.
Например, получился ток 200 Ампер. Это кратность 8. Если верить графику, то автомат может сработать за время до 1,5 секунд. В ПУЭ-7 пункте 1.7.79 также говорится "В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с."

1) Выдумки ваши icon_biggrin.gif , никогда не измерялся..... Так же не нужно измерять петлю ФО в системе ТТ, а там есть защитный проводник icon_wink.gif
В объемах и нормах (документ с непонятным статусом) ни слова про нулевой рабочий проводник.. Можете посмотреть ПУЭ 6 издание (ровестник "Объемам") там такая же фраза, но тем не менее в других пунктах все подробно и правильно расписано, конкретизировано

2) в посту 45 показалось был намек (лаборант там зачем то измерять будет в сетях с УЗО)

3) Не увидел противоречий. Разговор изначально вел по групповым сетям и системе TN (см. пост 35), не смысл каждый раз про это уточнять...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 14.4.2013, 12:01
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Груздь @ 14.4.2013, 10:04) *
1) Выдумки ваши icon_biggrin.gif , никогда не измерялся..... Так же не нужно измерять петлю ФО в системе ТТ, а там есть защитный проводник icon_wink.gif
В объемах и нормах (документ с непонятным статусом) ни слова про нулевой рабочий проводник.. Можете посмотреть ПУЭ 6 издание (ровестник "Объемам") там такая же фраза, но тем не менее в других пунктах все подробно и правильно расписано, конкретизировано

2) в посту 45 показалось был намек (лаборант там зачем то измерять будет в сетях с УЗО)

3) Не увидел противоречий. Разговор изначально вел по групповым сетям и системе TN (см. пост 35), не смысл каждый раз про это уточнять...


Итак:
1) Каким образом тогда можно проверить срабатывание защит при отсутствии защитного проводника? Пример: мы пришли в среднюю школу, вся электропроводка двойная без защитного проводника, розетки без защитных контактов. Только фаза и рабочий нуль. Однако замыкания в такой сети случаются и защита не всегда срабатывает. Мы всегда проверяем цепь фаза-нуль в таких сетях. Вот ещё из "Норм": "Проверка производится одним из следующих способов: непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод". Это для сетей до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью. Система ТТ тоже к ней относится.
2) Там у него не УЗО в чистом виде, а автомат с УЗО в одном флаконе. Если он не проверит фаза-нуль между фазой и рабочим нулём, кто ему тогда будет отключать замыкание между фазой и рабочим нулём? Всяко не УЗО.
3) Это мы с тобой знаем, а другой прочитает и поверит. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- major1929   Измерение петли фаза- ноль   10.4.2013, 20:11
- - shpinel   Вы правильно рассуждаете. Ток КЗ маловат для таког...   10.4.2013, 21:35
|- - Гость_major1929_*   Цитата(shpinel @ 10.4.2013, 21:35) Вы пра...   11.4.2013, 20:58
- - Transformator   Цитата(major1929 @ 10.4.2013, 21:11) Уваж...   10.4.2013, 21:53
|- - Шаровая молния   Цитата(Transformator @ 10.4.2013, 22:53) ...   11.4.2013, 16:05
||- - Transformator   Цитата(Шаровая молния @ 11.4.2013, 17:05)...   11.4.2013, 18:22
|- - Гость_major1929_*   Цитата(Transformator @ 10.4.2013, 21:53) ...   11.4.2013, 20:45
|- - Transformator   Цитата(Гость_major1929_* @ 11.4.2013, 20...   11.4.2013, 20:58
|- - Шаровая молния   Цитата(Transformator @ 11.4.2013, 22:50) ...   11.4.2013, 21:55
||- - Transformator   Цитата(Шаровая молния @ 11.4.2013, 21:55)...   11.4.2013, 22:05
||- - Шаровая молния   Цитата(Шаровая молния @ 11.4.2013, 22:55)...   11.4.2013, 22:21
||- - Transformator   Цитата(Шаровая молния @ 11.4.2013, 22:21)...   12.4.2013, 6:41
||- - Шаровая молния   Цитата(Transformator @ 12.4.2013, 7:41) Н...   12.4.2013, 20:54
||- - Transformator   Цитата(Шаровая молния @ 12.4.2013, 21:54)...   12.4.2013, 21:01
||- - Transformator   Цитата(Шаровая молния @ 12.4.2013, 21:54)...   12.4.2013, 21:06
|- - Гость_major1929_*   Цитата(Transformator @ 11.4.2013, 20:58) ...   12.4.2013, 12:37
- - Гость сочувствующий   Цитата(major1929 @ 10.4.2013, 20:11) Уваж...   11.4.2013, 5:42
- - Работник   Смотреть по ПУЭ. Автомат не проходит, к тому же по...   11.4.2013, 14:00
|- - Гость_major1929_*   Цитата(Работник @ 11.4.2013, 14:00) Подоз...   11.4.2013, 19:44
||- - Груздь   Цитата(Гость_major1929_* @ 11.4.2013, 19...   13.4.2013, 8:25
||- - Груздь   Цитата(Груздь @ 13.4.2013, 8:25) По ПТЭЭП...   13.4.2013, 9:40
||- - Transformator   Цитата(Груздь @ 13.4.2013, 9:25) На линия...   13.4.2013, 10:13
|||- - Груздь   Читали...и что там увидели нового?   13.4.2013, 10:35
|||- - Transformator   Цитата(Груздь @ 13.4.2013, 11:35) Читали....   13.4.2013, 10:41
|||- - Груздь   Цитата(Transformator @ 13.4.2013, 10:41) ...   13.4.2013, 10:53
|||- - Transformator   Цитата(Груздь @ 13.4.2013, 11:53) , за ос...   13.4.2013, 10:56
|||- - Груздь   Цитата(Transformator @ 13.4.2013, 10:56) ...   13.4.2013, 11:10
|||- - Transformator   Цитата(Груздь @ 13.4.2013, 12:10) не угад...   13.4.2013, 11:39
|||- - Груздь   Цитата(Transformator @ 13.4.2013, 11:39) ...   13.4.2013, 12:07
|||- - Transformator   Цитата(Груздь @ 13.4.2013, 13:07) Для хар...   13.4.2013, 12:31
|||- - Груздь   Цитата(Transformator @ 13.4.2013, 12:31) ...   13.4.2013, 14:33
|||- - Transformator   Цитата(Груздь @ 13.4.2013, 15:33) Если по...   13.4.2013, 16:46
|||- - Груздь   Цитата(Transformator @ 13.4.2013, 16:46) ...   13.4.2013, 18:04
||- - major1929   Цитата(Груздь @ 13.4.2013, 8:25) На линия...   15.4.2013, 15:26
||- - Груздь   Цитата(major1929 @ 15.4.2013, 15:26) Прос...   15.4.2013, 15:46
|- - Гость   Цитата(Работник @ 11.4.2013, 14:00) Смотр...   11.4.2013, 20:35
|- - Transformator   Цитата(Гость @ 11.4.2013, 20:35) И с расч...   11.4.2013, 20:41
|- - Гость_major1929_*   Цитата(Transformator @ 11.4.2013, 20:41) ...   11.4.2013, 20:51
|- - Шаровая молния   Цитата(Transformator @ 11.4.2013, 21:41) ...   11.4.2013, 21:49
|- - Transformator   Цитата(Шаровая молния @ 11.4.2013, 21:41)...   11.4.2013, 21:50
- - Работник   ЦитатаА ссылочку можно посмотреть? Это очень стара...   12.4.2013, 8:24
|- - dimone493   Берем время-токовую ха-ку автомата. Смотрим 7 Iн, ...   12.4.2013, 11:17
|- - Шаровая молния   Цитата(dimone493 @ 12.4.2013, 12:17) Вот ...   12.4.2013, 21:02
|- - dimone493   Цитата(Шаровая молния @ 12.4.2013, 20:02)...   13.4.2013, 7:57
- - Работник   И это же нужно. Одно другого не исключает.   12.4.2013, 12:03
- - ЛЕША   А я чего-то не понял. Розеточная сеть защищена АВД...   12.4.2013, 14:48
- - Transformator   Вот на этой ВТХ чётко видно зона срабатывания С16....   12.4.2013, 15:56
|- - Шаровая молния   Цитата(Transformator @ 12.4.2013, 16:56) ...   12.4.2013, 21:21
|- - Transformator   Цитата(Шаровая молния @ 12.4.2013, 22:21)...   12.4.2013, 22:12
||- - Шаровая молния   Цитата(Transformator @ 12.4.2013, 23:12) ...   13.4.2013, 12:06
||- - Груздь   Цитата(Шаровая молния @ 13.4.2013, 12:06)...   13.4.2013, 12:11
||- - Шаровая молния   Цитата(Груздь @ 13.4.2013, 13:11) 1. Петл...   13.4.2013, 23:25
||- - Груздь   Цитата(Шаровая молния @ 13.4.2013, 23:25)...   14.4.2013, 9:04
||- - Шаровая молния   Цитата(Груздь @ 14.4.2013, 10:04) 1) Выду...   14.4.2013, 12:01
||- - Груздь   Цитата(Шаровая молния @ 14.4.2013, 12:01)...   14.4.2013, 14:38
|||- - Шаровая молния   Цитата(Груздь @ 14.4.2013, 15:38) Для нач...   14.4.2013, 22:42
|||- - Груздь   Цитата(Шаровая молния @ 14.4.2013, 22:42)...   15.4.2013, 6:21
||- - Груздь   Цитата(Шаровая молния @ 14.4.2013, 12:01)...   14.4.2013, 15:12
||- - Transformator   Цитата(Груздь @ 14.4.2013, 16:12) Неужели...   14.4.2013, 18:31
|- - Transformator   Цитата(Шаровая молния @ 12.4.2013, 22:21)...   12.4.2013, 23:13
- - ЛЕША   Особенно хочется посмотреть как лаборант будет изм...   13.4.2013, 9:52
- - Груздь   Цитата(Transformator @ 14.4.2013, 18:31) ...   14.4.2013, 18:46
|- - Transformator   Цитата(Груздь @ 14.4.2013, 19:46) 1)Говор...   14.4.2013, 20:23
|- - Груздь   Еще раз! Найдите хотя бы в любом нормативном д...   14.4.2013, 20:52
- - ez81   ГОСТ-Р-50571.16-2007 введенными в действии с 01....   14.4.2013, 20:42
|- - Груздь   Цитата(ez81 @ 14.4.2013, 20:42) ГОСТ-Р-50...   14.4.2013, 20:57
|- - Груздь   Цитата(Груздь @ 14.4.2013, 20:57) Где в т...   14.4.2013, 21:11
|- - ez81   Цитата(Груздь @ 14.4.2013, 21:57) Сколько...   14.4.2013, 21:11
|- - Грузь   Цитата(ez81 @ 14.4.2013, 21:11) Вы прочти...   14.4.2013, 21:52
- - Sist   Глава 2.7. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ПТЭЭП 2.7.13. Д...   14.4.2013, 20:45
|- - Груздь   Цитата(Sist @ 14.4.2013, 20:45) Глава 2.7...   14.4.2013, 20:59
|- - Sist   Цитата(Груздь @ 14.4.2013, 20:59) это к ч...   15.4.2013, 5:50
|- - Груздь   Цитата(Sist @ 15.4.2013, 5:50) это к этом...   15.4.2013, 6:24
- - ЛЕША   Коллеги! А кинтесь ссылочкой на этот ГОСТ с из...   15.4.2013, 3:04
- - ez81   http://files.stroyinf.ru/Data1/54/54346/ вот ссылк...   15.4.2013, 7:15
- - Работник   Снова спор приводит к двум точкам зрения. На мой в...   15.4.2013, 8:27
|- - Груздь   Цитата(Работник @ 15.4.2013, 8:27) 1. На ...   15.4.2013, 15:57
|- - ez81   Цитата(Груздь @ 15.4.2013, 16:57) 1. Кака...   15.4.2013, 16:50
|- - Груздь   Цитата(ez81 @ 15.4.2013, 16:50) А чем Вам...   15.4.2013, 16:57
|- - Груздь   Цитата(ez81 @ 15.4.2013, 16:50) А методик...   15.4.2013, 17:39
|- - ez81   Цитата(Груздь @ 15.4.2013, 18:39) Неужели...   15.4.2013, 19:04
|- - Груздь   Цитата(ez81 @ 15.4.2013, 19:04) Вы как вс...   15.4.2013, 19:19
|- - ez81   Цитата(Груздь @ 15.4.2013, 20:19) Не буду...   15.4.2013, 21:17
- - ez81   Нормальный протокол ,токо название у меня несколь...   15.4.2013, 10:14
- - Работник   Непрерывность не проверяется по методикам. Подраз...   15.4.2013, 10:25
- - Transformator   Это уже стало не интересно.   15.4.2013, 20:37
|- - Груздь   Цитата(Transformator @ 15.4.2013, 20:37) ...   15.4.2013, 20:43
|- - Груздь   Прискорбно стало смотреть на так называемые электр...   15.4.2013, 20:51
- - с2н5он   Последние посты Шаровая молния и Гость_Груздь удал...   15.4.2013, 22:06
- - Работник   ЦитатаPS. Работнику....Позвоните по телефону инспе...   16.4.2013, 10:41
|- - Груздь   Цитата(Работник @ 16.4.2013, 10:41) Я эту...   16.4.2013, 15:18
- - Работник   ЦитатаРаботник, догадываюсь (может конечно и ошиба...   16.4.2013, 15:30
|- - Груздь   Цитата(Работник @ 16.4.2013, 15:30) Не со...   16.4.2013, 16:15
- - ez81   Опять двадцать пять.   16.4.2013, 16:18
|- - Груздь   Цитата(ez81 @ 16.4.2013, 16:18) Опять два...   16.4.2013, 16:24
- - с2н5он   больше простых удалений сообщений не будет, отмазк...   16.4.2013, 17:17
|- - Груздь   Цитата(с2н5он @ 16.4.2013, 17:17) больше ...   16.4.2013, 17:29
- - с2н5он   См. пост 89 и правила форума, относится к обоим   16.4.2013, 17:41
|- - Груздь   Цитата(с2н5он @ 16.4.2013, 17:41) См. пос...   16.4.2013, 17:50
- - Transformator   Груздь, я просто удивлён. Но ответьте на такой воп...   16.4.2013, 17:50
2 страниц V   1 2 >


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 17:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены