Измерение петли фаза- ноль |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Измерение петли фаза- ноль |
10.4.2013, 20:11
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.4.2013 Пользователь №: 32286 |
Уважаемые форумчане! Прошу помощи в следующем вопросе: проводились измерения петли прибором MPI-525 ( СОНЕЛ ) в розеточной группе. Этот прибор сразу рассчитывает и величину тока кз. Сопротивление петли оказалось 1,23 Ом, а ток кз- 179 А. Отходящий автомат на линию стоит 25А ВА47-29 ИЭК. Испытания проводились как приёмо- сдаточные. Проходит ли ВА данного номинала по величине тока кз., а если нет, то почему? Кратность тока получается чуть больше 7- ми. По ВТХ получается, что по времени проходит ( около 0,02 сек ). 179/25=7,16, если я конечно правильно посчитал,а если по ПТЭЭП то не удовлетворяет требованиям 1,1*25*10., забыл сказать, что ВА- С25 т. е., 5-10, должно же быть по току КЗ не менее 275А? От чего отталкиваться в конце концов- подскажите- маловато опыта. Заранее благодарю.
|
|
|
14.4.2013, 20:45
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Глава 2.7. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ПТЭЭП
2.7.13. Для определения технического состояния заземляющего устройства в соответствии с нормами испытаний электрооборудования (Приложение 3) должны производиться: измерение токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей; 2.7.16. Для проверки соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках периодически, но не реже 1 раза в 2 года должна проводиться проверка срабатывания защиты при коротком замыкании. 2.7.17. После каждой перестановки электрооборудования и монтажа нового (в электроустановках до 1000 В) перед его включением необходимо проверить срабатывание защиты при коротком замыкании. Приложение 3 НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 28.6. Проверка действия расцепителей. К - (производятся в сроки, устанавливаемые системой планово-предупредительного ремонта (далее - ППР) ) Пределы работы расцепителей должны соответствовать заводским данным |
|
|
Гость_Груздь_* |
14.4.2013, 20:59
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
15.4.2013, 5:50
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
это к чему? это к этому должны производиться измерение токов короткого замыкания электроустановки. После каждой перестановки электрооборудования и монтажа нового (в электроустановках до 1000 В) перед его включением необходимо проверить срабатывание защиты при коротком замыкании. Проверка действия расцепителей. (про автоматы) |
|
|
Гость_Груздь_* |
15.4.2013, 6:24
Сообщение
#5
|
Гости |
это к этому должны производиться измерение токов короткого замыкания электроустановки. После каждой перестановки электрооборудования и монтажа нового (в электроустановках до 1000 В) перед его включением необходимо проверить срабатывание защиты при коротком замыкании. Проверка действия расцепителей. (про автоматы) И правильно, что должны... А как должны, сами посмотрите, ссылок предостаточно... |
|
|