Вопрос не по теме, но все же не дает покоя!!! на ПС измеряю на вводном автомате 0,1 кВ ТН напряжение между фазами. Марка ТН НТМИ-10. Резальтат: Uав=57,7 В, Uвс=57,7 В, Uса=100 В. Между корпусом КРУН и фазой А или С автомата U=100 В. Почему такие результаты?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Вопрос не по теме, но все же не дает покоя!!! на ПС измеряю на вводном автомате 0,1 кВ ТН напряжение между фазами. Марка ТН НТМИ-10. Резальтат: Uав=57,7 В, Uвс=57,7 В, Uса=100 В. Между корпусом КРУН и фазой А или С автомата U=100 В. Почему такие результаты? Миша, не волнуйтесь, все в порядке. Через автомат ТН-10 кВ проходит на фазы А В С, а A C и ноль! фаза В идет напрямую и заземлена на шпильке ТН. Вы меряли не Uав=57,7 В, Uвс=57,7 В а Uао=57,7 В, Uос=57,7 В - нормальные фазные напряжения |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |