Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

отогрев труб , сваркой

с2н5он
сообщение 17.4.2013, 14:51
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22933
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Есть теплотрасса, местами замерзшая. У кого есть опыт отогрева сваркой, в Инете всё лишь общими фразами. у кого спрашивал отгревали лишь небольшие участки. Нужен практический совет как делать: как определиться с длиной прогреваемого участка, сварку, как понимаю включил и оставил греть пока лет не растопится - нельзя, т.е. включать периодически на какое то время, токи начинать с малых и постепенно поднимать и как, ну и т.д., как говорится у кого в руках было


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nail
сообщение 17.4.2013, 17:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(с2н5он @ 17.4.2013, 14:51) *
Есть теплотрасса, местами замерзшая. У кого есть опыт отогрева сваркой, в Инете всё лишь общими фразами. у кого спрашивал отгревали лишь небольшие участки. Нужен практический совет как делать: как определиться с длиной прогреваемого участка, сварку, как понимаю включил и оставил греть пока лет не растопится - нельзя, т.е. включать периодически на какое то время, токи начинать с малых и постепенно поднимать и как, ну и т.д., как говорится у кого в руках было

Лично такого опыта не имею, ну а что нам стоит проанализировать эту ситуацию.
Полагаю, дело должно обстоять примерно так: для начала нужно знать сечение (как бы не диаметр трубы, а сечение металла) т.е нужно узнать толщину стенки и диаметр. дальше нужно прикинуть какой плотности на мм2 будем пропускать ток.
Например: имеем трубу диаметром 20 мм и толщину стенки 3 мм. Сечение металла 63мм2. Полагаю если пропустить по 1мм2 5А, то труба начнет греется, а теперь посмотрим сколько нам потребуется ампер чтоб разогреть металл сечением 63мм2. 63*5=315 А. потребуется. в течении продолжительного времени.
В принципе промышленными сварочными аппаратами такое может получится. у нас например самый большой ВДМ-1600, соответственно 1600 А может выдать.
Но при этом при всём нужно прикинуть что там по первичке получится, потянет ли сеть.
Както так ИМХО.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- с2н5он   отогрев труб   17.4.2013, 14:51
- - Гость сочувствующий   Да у здесь на форуме и было некоторое время назад,...   17.4.2013, 17:28
|- - haramamburu   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.4.2013, 17...   22.4.2013, 22:33
- - Transformator   Цитата(с2н5он @ 17.4.2013, 14:51) Есть т...   17.4.2013, 17:33
- - с2н5он   А откуда 5А.? Хватит? А длина разве не учитывается...   17.4.2013, 17:43
|- - Transformator   Цитата(с2н5он @ 17.4.2013, 17:43) 1)А отк...   17.4.2013, 19:04
- - сергей_абрамов   Мы просто подключали сварочный транс и ждали когда...   17.4.2013, 17:51
|- - с2н5он   Цитата(сергей_абрамов @ 17.4.2013, 18:51)...   17.4.2013, 20:00
|- - Transformator   Цитата(с2н5он @ 17.4.2013, 20:00) Сварка ...   17.4.2013, 20:15
|- - Transformator   Цитата(с2н5он @ 17.4.2013, 20:00) 1)Так п...   17.4.2013, 20:39
- - зелёный желторотик   Была подобная хрень. Канализация промёрзла. Вытяги...   17.4.2013, 20:19
- - зелёный желторотик   Мужики, чё сразу током-то? А труба - целая, или с...   17.4.2013, 20:45
- - Transformator   Хотя можно ещё одну тему рассмотреть, ну это тольк...   17.4.2013, 20:58
|- - зелёный желторотик   Цитата(Transformator @ 17.4.2013, 20:53) ...   17.4.2013, 20:59
|- - Transformator   Цитата(зелёный желторотик @ 17.4.2013, 20...   17.4.2013, 21:05
|- - зелёный желторотик   Цитата(Transformator @ 17.4.2013, 21:05) ...   17.4.2013, 21:15
|- - Transformator   Цитата(зелёный желторотик @ 17.4.2013, 21...   17.4.2013, 21:24
- - зелёный желторотик   Ну, автор где-то в Вологодской губернии - там сейч...   17.4.2013, 21:29
|- - Transformator   Цитата(зелёный желторотик @ 17.4.2013, 21...   17.4.2013, 21:33
- - с2н5он   Мало дал инфы, исправляюсь, трасса длинной метров ...   17.4.2013, 21:35
|- - зелёный желторотик   Цитата(с2н5он @ 17.4.2013, 21:35) Нет, за...   17.4.2013, 21:45
|- - с2н5он   Цитата(зелёный желторотик @ 17.4.2013, 22...   17.4.2013, 22:21
|- - зелёный желторотик   Цитата(с2н5он @ 17.4.2013, 22:21) Не кати...   17.4.2013, 22:41
- - Transformator   Если сваркой, то чтобы хоть както грелось, нужно п...   17.4.2013, 21:50
- - с2н5он   Нет столько времени И на стороне нет   17.4.2013, 22:50
- - с2н5он   Попробовали, не получилось, максимум чего добились...   21.4.2013, 10:06
|- - Transformator   Цитата(с2н5он @ 21.4.2013, 11:06) Попробо...   21.4.2013, 13:21
|- - с2н5он   Цитата(Transformator @ 21.4.2013, 14:21) ...   21.4.2013, 14:01
- - ЛЕША   Был такой случай. Только делали врезку под компрес...   21.4.2013, 13:40
- - Костян челябинский   А не поздно трубы то отогревать? Весна, однако. Ще...   22.4.2013, 18:44
- - с2н5он   Потребителю до конца отопительного периода пускона...   22.4.2013, 19:12
- - с2н5он   Благодарю, уже не требуется   22.4.2013, 22:38
- - Vanya72   Если железная труба мы замыкали электричеством она...   20.5.2013, 19:46