Хотелось бы узнать, скольки амперная пробка должна стоять для данного аппарата? Потребляемая мощьность 1.1кВт+
|
|
|
24.4.2013, 12:22
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 |
А я вот, с вами, товарищи, не согласен. На любой насос надо ставить тепловое токовое реле. Уставку выставить In+15%, In - это паспортный ток двигателя, на шильдике написан. А от короткого замыкания - АВ с номиналом не больше 2-3 In. Только так можно спасти дорогостоящий насос от смерти, из-за попавшего твердого дерьма в нож.
|
|
|