Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

2 ВРУ один ввод

Nvmore
сообщение 24.4.2013, 11:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 32699



Работаю в управляющей компании, дом перешел к нам 2 месяца назад. Ситуация такая - пятиэтажка восьмиподъездная, два вру в 3 и 7 подъездах. умерла одна фаза в 7 подъезде. выяснилось что второе ВРУ запитано от первого транзитом. В сетях отвечают, что это у вас в доме, а значит ващи проблемы. По типу вру и по логике должно быть два ввода по одному на каждое вру. я уже не говорю про резерв. Подскажите на какие нормативные документы я могу оперется дабы доказать свою правоту?
http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i089/13...7b8694.jpg.html
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.4.2013, 15:16
Сообщение #2





Гости






Цитата(Nvmore @ 24.4.2013, 11:57) *
.... По типу вру и по логике должно быть два ввода по одному на каждое вру. я уже не говорю про резерв. Подскажите на какие нормативные документы я могу оперется дабы доказать свою правоту?

1. Что прописано в Акте балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, где проходит граница?
2. Ну, докажете Вы свою правоту, и что: сетевая кинется бесплатно делать второй ввод? А за деньги, устраивающие сетевиков или другую организацию, Вам сделают хоть 4 ввода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 3:06
Rambler's Top100     