![]() В чем смысл разделения PEN проводника на PE и N во ВРУ? (+) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() В чем смысл разделения PEN проводника на PE и N во ВРУ? (+) |
Гость_Макс_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте.
1. В чем преимущество разделения PEN проводника именнов во ВРУ (как это требуют нынешние правила), а, например, не в ЩР или непосредственно в розетке? 2. Для чего используется двухполюсный автомат (обычный, не диф.) Какой смысл разрывать нейтраль. Заранее спасибо. Если ко порекомендует какую-нить литературу для глубокого изучения подобных вопросов буду очень благодарен. |
![]() |
|
![]() |
Гость_"Влад"ик"_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Цитата «Я имел ввиду, если, например, отошел ноль в какой-то розетке». Если отошел ноль в какой-то розетке, то никаких проблем НЕ будет. Просто прибор, подключенный к этой розетке, отключится. Повторяю: Цитата «…Когда электрики говорят об отгорании «0», имеется в виду провод «N» в подводящем стояке, т.е. в 3-х фазной части подвода питания дома. Если «N» отгорит у Вас (в однофазной части), то, пропадет напряжение…». В однофазной сети отключение «0» ничем не отличается от отключения фазы. Цитата «Насколько полноценно он заменит общеквартирный стабилизатор?» - А при чем здесь стабилизатор? ASP-1V или ASP-1RV– это прибор, отключающий квартиру, или контору, в общем, любое помещение при: Цитата «… превышении, понижении, "скачках" и провалах сетевого напряжения». Нечто, вроде АВ. Есть еще ДПН260, WAGO PROTEST и т.д.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |