Переводы питания трансформаторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переводы питания трансформаторов |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
25.4.2013, 6:27
Сообщение
#1
|
Гости |
Имеется двухтрансформаторная тупиковая подстанция 110/35/6 кВ запитанная от двухцепной ВЛ-110 кВ.
На стороне 110 кВ имеется ремонтная перемычка включаемая двумя РРП-110. Можно ли переводить питание трансформаторов через ремонтную перемычку в следующей последовательности: Например перевод питания 1Т на ремонтную перемычку 1. Вывести АВР-35, АПВ-110. 2. Включить СВ-35. 3. Отключить В-110 4. Отключить ЛР-110-1 5. Включить РРП-110-1,2 6. Включить В-110 7. Отключить СВ-35 8. Ввести АВР-35, АПВ-110. Естественно при условии, что общая нагрузка подстанции не превышает допустимую нагрузку обмотки 35 кВ 2Т. |
|
|
25.4.2013, 17:11
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10839 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Сдаётся мне, что ни хрена подстанция не тупиковая, раз там перемычка есть. Но без однолинейки подстанции и схемы внешнего электроснабжения об этом говорить рано.
...А что, бланков переключений нэма? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 12:06 |
|