Имеется двухтрансформаторная тупиковая подстанция 110/35/6 кВ запитанная от двухцепной ВЛ-110 кВ.
На стороне 110 кВ имеется ремонтная перемычка включаемая двумя РРП-110.

Можно ли переводить питание трансформаторов через ремонтную перемычку в следующей последовательности:
Например перевод питания 1Т на ремонтную перемычку
1. Вывести АВР-35, АПВ-110.
2. Включить СВ-35.
3. Отключить В-110
4. Отключить ЛР-110-1
5. Включить РРП-110-1,2
6. Включить В-110
7. Отключить СВ-35
8. Ввести АВР-35, АПВ-110.
Естественно при условии, что общая нагрузка подстанции не превышает допустимую нагрузку обмотки 35 кВ 2Т.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 25.4.2013, 17:11
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10839
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Сдаётся мне, что ни хрена подстанция не тупиковая, раз там перемычка есть. Но без однолинейки подстанции и схемы внешнего электроснабжения об этом говорить рано.

...А что, бланков переключений нэма?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 12:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены