Молниезащита, надо или не надо....

Гость_Nitc_*
сообщение 21.5.2007, 18:23
Сообщение #1





Гости






Всем привет. Обращаюсь со следующим вопросом:
Производственный цех представляет собой полностью металлическую конструкцию высотой 8,5 м, собран из металлического каркаса с утеплением, стоит на ж/б фундаменте. Кровля - профлист, толщина 0,75 мм.
icon_question.gif Необходима ли молниезащита и каким образом она выполняется для таких типов зданий?

Я что то не могу найти этого в своей книге ПУЭ7, там отсутствуют некоторые главы. icon_confused.gif
Проект уже горит... как всегда в общем.
Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Dima2007_*
сообщение 28.5.2007, 17:11
Сообщение #2





Гости






Цитата(Nltc)
Уже разобрался icon_biggrin.gif  
Кстати, про то, что толщина профлиста кровли должна быть не менее 4 мм, это правда, но при условии что необходимо сохранить целостность металла покрытия после удара  молнии. Но ведь необязательно...  
icon_wink.gif


Толщина профлиста может быть и меньше 4 мм, если под ним отсутствуют горючие материалы и нет опасности воспламенения. А изоляция зачастую бывает горючей.
В этом случае все таки делают молниеприемную сетку поверху.
Кстати, по поводу, где и какая нужна молниезащита можно руководствоваться РД 34.21.122-87. Этот документ ещё никто не отменял. icon_biggrin.gif
В СО -153-34.21.122 - 2003 не четко определено какая категория должна быть. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nitc   Молниезащита, надо или не надо....   21.5.2007, 18:23
- - Антон   Берешь програмку - http://rapidshare.com/files/326...   22.5.2007, 8:35
- - Али-хан 58   Молниезащита   22.5.2007, 10:10
- - Nitс   Стропила металлические, шаг 4 метра, если я правил...   22.5.2007, 11:38
- - Nltc   Уже разобрался Кстати, про то, что толщина профл...   22.5.2007, 17:42
- - Kelman777   Разобрался сам - подскажи товарищу!   22.5.2007, 19:57
- - nitc гость   СО -153-34.21.122 - 2003 Инструкция по устройству...   24.5.2007, 13:11
- - Dim78   Цитата(Nltc)Уже разобрался   Кстати, про то,...   28.5.2007, 17:05
- - Dima2007   Цитата(Nltc)Уже разобрался   Кстати, про то,...   28.5.2007, 17:11
- - krooke   Матерьял как раз-то и негорючий. И пусть лучше экс...   29.5.2007, 10:53
- - gomed12   Сетка может располагаться как на профлисте, так и ...   29.5.2007, 11:12
- - Антон   Вопрос в тему!!   29.5.2007, 11:46
- - krooke   Шаг сетки 12х12 м, это реально шаг 12 метров Не...   29.5.2007, 11:51
- - Dima2007   Re: Вопрос в тему!!   29.5.2007, 15:20
- - gomed12   Цитата(krooke)Шаг сетки 12х12 м, это реально шаг 1...   29.5.2007, 15:43
- - krooke   К теме токоотводов: ЦитатаВ Вашем случае, думаю, д...   29.5.2007, 16:19
- - gomed12   Правильно. Только обеспечьте неразрывность металли...   29.5.2007, 18:37
- - Самсон   ...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской обла...   17.4.2009, 13:10