Молниезащита, надо или не надо.... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Молниезащита, надо или не надо.... |
Гость_Nitc_* |
21.5.2007, 18:23
Сообщение
#1
|
Гости |
Всем привет. Обращаюсь со следующим вопросом:
Производственный цех представляет собой полностью металлическую конструкцию высотой 8,5 м, собран из металлического каркаса с утеплением, стоит на ж/б фундаменте. Кровля - профлист, толщина 0,75 мм. Необходима ли молниезащита и каким образом она выполняется для таких типов зданий? Я что то не могу найти этого в своей книге ПУЭ7, там отсутствуют некоторые главы. Проект уже горит... как всегда в общем. Заранее благодарю! |
|
|
Гость_Dima2007_* |
28.5.2007, 17:11
Сообщение
#2
|
Гости |
Цитата(Nltc) Уже разобрался
Кстати, про то, что толщина профлиста кровли должна быть не менее 4 мм, это правда, но при условии что необходимо сохранить целостность металла покрытия после удара молнии. Но ведь необязательно... Толщина профлиста может быть и меньше 4 мм, если под ним отсутствуют горючие материалы и нет опасности воспламенения. А изоляция зачастую бывает горючей. В этом случае все таки делают молниеприемную сетку поверху. Кстати, по поводу, где и какая нужна молниезащита можно руководствоваться РД 34.21.122-87. Этот документ ещё никто не отменял. В СО -153-34.21.122 - 2003 не четко определено какая категория должна быть. |
|
|