Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.10.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 12295 ![]() |
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема. Предстоит замена ввода 220 кВ на трансформаторе. Привезли новый, не маслонаполненный. Первое испытание сделали утром. Температура ночью была +2. В момент испытаний около 8. Прибор "Тангенс-2000" показал результат "минус 00,063%". Емкость была чуть меньше заводской, но в пределах нормы. По прямой схеме. По обратной, тангенс был 1,540, что в два раза больше заводских испытаний. Второе испытание делали после обеда. Температура уже была около 15, но сам ввод был еще холодный. На металлических местах в отдельных точках пирометр показывал даже минус 3. Результаты испытаний таковы. По прямой схеме тангенс "минус 00,177", емкость чуть подросла. По обратной все осталось также. Вопрос. Почему прибор показал отрицательное значение и в чем может быть причина? Спасибо! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32696 ![]() |
тут знакомый релейщик выдал "трансы до 110 кВ не обязательно мерить тангенс ". Откуда взял так и не сказал.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.8.2010 Из: Нижний Пользователь №: 19311 ![]() |
тут знакомый релейщик выдал "трансы до 110 кВ не обязательно мерить тангенс ". Откуда взял так и не сказал. РД 34.45-51.300-97 6.5 П, К, Т, М. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tg ) изоляции обмоток Измерения производятся у трансформаторов напряжением 110 кВ и выше. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |